框架梁板结合处,在拆除模板后,结合处大量的出现水平裂缝,现场设计、业主、监理单位现场查看均未给出具体的形成原因,请教高手和朋友,是否有朋友碰到类似的问题及具体的形成原因? 裂缝出现在梁板结合处(阴角部),顺着梁长度方向,模板拆除时间均在15天以上,同条件试块试验均达到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多长的跨度梁,也是出现裂缝,上层模板未拆除,只拆除了梁侧模也有裂缝。
框架梁板结合处,在拆除模板后,结合处大量的出现水平裂缝,现场设计、业主、监理单位现场查看均未给出具体的形成原因,请教高手和朋友,是否有朋友碰到类似的问题及具体的形成原因?
裂缝出现在梁板结合处(阴角部),顺着梁长度方向,模板拆除时间均在15天以上,同条件试块试验均达到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多长的跨度梁,也是出现裂缝,上层模板未拆除,只拆除了梁侧模也有裂缝。
12楼
是大面积出现还是仅个别梁?会不会是施工缝引起的?
回复
13楼
chitsi57 发表于 2013-10-14 15:52 这可能的原因是:1、梁模支撑力不够,在施工时候下沉。板由于施工荷载小,下沉较少。由于沉降差异造成的。 …感觉第一个最有可能。
回复
14楼
猜测,可能是板模板较大,脚手架支撑强度不够,或者板上过早施工堆载引起
回复
15楼
第一次见到这样的裂缝,长见识了
回复
16楼
楼上的说法其实都不太正确。这其实是施工原因造成的,该裂缝其实同柱与楼面梁、剪力墙与顶板产生的裂缝应归于一类的。施工技术一般要求柱、墙浇筑完成后2小时再浇筑梁板,目的就是避免该裂缝的产生。对梁与板其实情况也是一样的,商品砼坍落度较大,在初凝过程中一般会有一定的收缩。对该裂缝的治理,一般可以先浇梁再浇板给一定的时间差,也可以振捣的时候对后面的砼进行二次振捣,可以有效的避免或减少。
回复
17楼
学习,帮顶!
回复
18楼
多谢分享,学习学习
回复
19楼
钢结构小达人 发表于 2013-10-14 18:57 第一次见到这样的裂缝,长见识了楼主传个清楚些的照片上来,位置说明确一些,本人碰到过一次,差不多的楼,同一个设计单位设计,不同施工单位施工,但出现的裂缝情况都一样的事情。
回复
20楼
我从来没见过这样的裂缝·····
回复
21楼
钢结构小达人 发表于 2013-10-14 18:57 第一次见到这样的裂缝,长见识了正的是张见识了
回复