框架梁板结合处出现大量水平裂缝什么原因
海马同志
2013年10月11日 15:39:19
只看楼主

框架梁板结合处,在拆除模板后,结合处大量的出现水平裂缝,现场设计、业主、监理单位现场查看均未给出具体的形成原因,请教高手和朋友,是否有朋友碰到类似的问题及具体的形成原因? 裂缝出现在梁板结合处(阴角部),顺着梁长度方向,模板拆除时间均在15天以上,同条件试块试验均达到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多长的跨度梁,也是出现裂缝,上层模板未拆除,只拆除了梁侧模也有裂缝。

框架梁板结合处,在拆除模板后,结合处大量的出现水平裂缝,现场设计、业主、监理单位现场查看均未给出具体的形成原因,请教高手和朋友,是否有朋友碰到类似的问题及具体的形成原因?

裂缝出现在梁板结合处(阴角部),顺着梁长度方向,模板拆除时间均在15天以上,同条件试块试验均达到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多长的跨度梁,也是出现裂缝,上层模板未拆除,只拆除了梁侧模也有裂缝。
image_20131011153923.jpg

image_20131011153923.jpg

免费打赏
xupeng387558
2013年10月15日 13:28:38
22楼
学习了,学习了。。。
回复
reehzz
2013年10月15日 14:25:13
23楼
可能是配比有问题,或者养护不当,还有可能楼面的施工荷载上得过早,另外就是可能钢筋少或钢筋放置不当,等等,要从各方面了解。
回复
guohua19891007
2013年10月15日 14:33:36
24楼
就一张图,我表示看不出
回复
zhong7338553
2013年10月15日 15:51:13
25楼
来学习学习
回复
钢结构小达人
2013年10月15日 19:35:53
26楼
听到上面大侠的分析,感觉应该是浇筑需要分部进行,是这样吗
回复
土木结构
2013年10月15日 22:07:57
27楼
可能性很多
回复
yaogu234
2013年10月15日 22:31:20
28楼
路过学习,:D:D:D:D:D:D
回复
feiyang1234556
2013年10月15日 23:54:36
29楼
缝隙不大的话有可能是混凝土收缩引起的 可能是梁底支护承载不够,混凝土浇筑后梁下沉,引起现浇板和梁产生反向位移引起裂缝,这样的话你的负弯矩筋的布置或者数量存在问题了。
回复
hezicai1986
2013年10月16日 01:03:55
30楼
正的是张见识了
回复
no__光线
2013年10月16日 08:02:39
31楼
:D:@:'(;P
回复

相关推荐