框架梁板结合处,在拆除模板后,结合处大量的出现水平裂缝,现场设计、业主、监理单位现场查看均未给出具体的形成原因,请教高手和朋友,是否有朋友碰到类似的问题及具体的形成原因? 裂缝出现在梁板结合处(阴角部),顺着梁长度方向,模板拆除时间均在15天以上,同条件试块试验均达到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多长的跨度梁,也是出现裂缝,上层模板未拆除,只拆除了梁侧模也有裂缝。
框架梁板结合处,在拆除模板后,结合处大量的出现水平裂缝,现场设计、业主、监理单位现场查看均未给出具体的形成原因,请教高手和朋友,是否有朋友碰到类似的问题及具体的形成原因?
裂缝出现在梁板结合处(阴角部),顺着梁长度方向,模板拆除时间均在15天以上,同条件试块试验均达到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多长的跨度梁,也是出现裂缝,上层模板未拆除,只拆除了梁侧模也有裂缝。

42楼
第一次见到梁板相交处产生裂缝,长见识了
回复
43楼
仅从照片看不出裂缝位置,若在板边,是否应考虑负弯矩筋在浇筑混凝土时踩踏导致位置向下变形引起
回复
44楼
梁板砼标号是不是一样?是不是同时浇筑的?我觉得这种裂缝可能是其标号不一样,或者浇筑时候梁已经拆除模板或者支撑力不够,梁下挠而板未下挠导致的,一般多见在跨中位置,这个是理论分析,不知道施工顺序及具体情况,楼主可以回复补充说明。
回复
45楼
个人认为施工造成的可能性更大
回复
46楼
:)涨姿势了
回复
47楼
只能说涨姿势了!:lol
回复
48楼
很可能是混凝土在拆模前就在其上面增加荷载导致的
回复
49楼
本帖最后由 nmg_tiger 于 2013-10-19 10:33 编辑
这是因为混凝土固化时收缩导致的坠裂,也是时下多见的混凝土通病。
楼越来越高,混凝土标号也越来越高,外加剂比例大,混凝土性能复杂,这样,混凝土固化时干缩量不宜控制。梁的混凝土收缩量大而下坠,而板底有模板支撑,因此拉裂。
该裂缝与结构跨度没有直接关系,因此在小跨径梁板阴角也可能出现。
解决办法:控制混凝土水灰比;控制混凝土初凝时间不宜太快;加强养护;板端模板不设置支撑,允许板端模板跟着梁变形。
回复
50楼
我想应该是施工分层浇筑时间控制不当造成的。
回复
51楼
梁模支撑力不够,在施工时候下沉。板由于施工荷载小,下沉较少。由于沉降差异造成的。
学习了
回复