框架梁板结合处,在拆除模板后,结合处大量的出现水平裂缝,现场设计、业主、监理单位现场查看均未给出具体的形成原因,请教高手和朋友,是否有朋友碰到类似的问题及具体的形成原因? 裂缝出现在梁板结合处(阴角部),顺着梁长度方向,模板拆除时间均在15天以上,同条件试块试验均达到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多长的跨度梁,也是出现裂缝,上层模板未拆除,只拆除了梁侧模也有裂缝。
框架梁板结合处,在拆除模板后,结合处大量的出现水平裂缝,现场设计、业主、监理单位现场查看均未给出具体的形成原因,请教高手和朋友,是否有朋友碰到类似的问题及具体的形成原因?
裂缝出现在梁板结合处(阴角部),顺着梁长度方向,模板拆除时间均在15天以上,同条件试块试验均达到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多长的跨度梁,也是出现裂缝,上层模板未拆除,只拆除了梁侧模也有裂缝。

52楼
加强养护,合理安排混凝土浇筑时间
回复
53楼
感觉就是支模的问题。
回复
54楼
按楼主所述造成该原因的1、模板过早拆除可以排除;2、配合比也应该没问题;3、可能梁柱、板的混凝土标号不一,施工时先浇捣梁柱混凝土,在浇筑板时交接面没没仔细振捣造成;4、混凝土标号为一种,在浇捣过程中梁的混凝土振捣后,浇筑板时梁顶后加混凝土根本就没振捣;5、浇捣后养护不到位,致板顶温度较高而梁模则对梁起到很好的保湿养护,所以在交接处出现温度裂缝。
回复
55楼
第一次遇到这样的问题,见识了。学习了。
回复
56楼
第一次见到这样的裂缝,长见识了
回复
57楼
长知识了,学习一下
回复