请问,十八层住宅是否需要设火宅报警系统。相关的规范有那些呢?另外,民规上面13.1.3-1-2中。建筑高度超过24m的其他高层民用建筑。这里的其他高层,是指那些?
请问,十八层住宅是否需要设火宅报警系统。相关的规范有那些呢?
另外,民规上面13.1.3-1-2中。建筑高度超过24m的其他高层民用建筑。这里的其他高层,是指那些?
2楼
你需要说明十八层住宅所处的地点。上海必须装的
回复
3楼
开心老爸 发表于 2013-10-12 10:33 你需要说明十八层住宅所处的地点。上海必须装的在湖南的,我看到的施工图上面只有一下支启消防泵的按钮,没有烟感啊,手动报警按钮这些
回复
4楼
国标里目前没要求,只要求设有防排烟设施的要装火灾自动报警系统
回复
5楼
18F属于二类高层了,如果有消防联动控制,就要装
回复
6楼
cq_liyu_fish 发表于 2013-10-16 17:24 18F属于二类高层了,如果有消防联动控制,就要装就是说,有电梯啊,有通风排风机生活水泵要求那种是吗?
回复
7楼
肯先生 发表于 2013-10-16 20:09 就是说,有电梯啊,有通风排风机生活水泵要求那种是吗?电梯要看是消防电梯,是不是排烟风机,生活水泵消防不管把
回复
8楼
看有无消防联动。
回复
9楼
无消防联动设备的可以不需设置,规范有说明!
回复