本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-11 21:56 编辑 “ 菲特 ” 台风带来强降雨,外架基础填土未夯实即浇细石混凝土,雨水冲刷导致基础下沉,砼散水下面有空洞, 如下图所示, 求各位大神支招补救 措施!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-11 21:56 编辑
“
菲特
”
台风带来强降雨,外架基础填土未夯实即浇细石混凝土,雨水冲刷导致基础下沉,砼散水下面有空洞,
如下图所示,
求各位大神支招补救
措施!
33楼
立杆没垫到底不行吧
回复
34楼
进来学习学习
回复
35楼
我以前的工地也出现过基础下沉的现象,拆了重建肯定是不实际的,如果施工层数小,我建议你用排架顶托倒置放在下面,然后排架钢管插在上面进行加固。这样既保证了上面的连贯性,再者下面如果继续下沉也是可调的。和支撑模板一个道理,只是反方向设置了
回复
36楼
第一次见到此情况
回复
37楼
现用钢丝绳吊住架子,然后破掉基础重做。
回复
38楼
个人意见用木楔子打紧,保持架体平衡,减少应变形产生的应力,连墙件数量增加,必须采用刚性连接件。加强监测就好了。
回复
39楼
我也来学习一下
回复
40楼
学习了、、、、、、、、、、、、
回复
41楼
本人新手,与楼主共同学习,受益匪浅!
回复
42楼
局部或者部分出现,我认为没事,架体原本就是一个整体。可以增加一排扫地杆和附近再增加立杆,配以剪刀撑。各位不要喷,确实没什么问题,而且架体下面垫的是槽钢而不是木方或者单块铁板啥的!无需紧张
回复