新手问题,请朋友们帮忙解答,谢谢了!今天研究荷载规范(GB50009-2012),在“5.3-屋面活荷载”中发现几个问题,自己怎么也琢磨不明白。想请教一下大家:问题一: 在5.3.3条:不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。对于这一条我比较疑惑,因为老版的荷载规范里,这一条是写在该章节的前面,黑体的强制性条文里:“屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合”老版没有“不上人的
新手问题,请朋友们帮忙解答,谢谢了!
今天研究荷载规范(GB50009-2012),在“5.3-屋面活荷载”中发现几个问题,自己怎么也琢磨不明白。想请教一下大家:
问题一: 在5.3.3条:
不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。
对于这一条我比较疑惑,因为老版的荷载规范里,这一条是写在该章节的前面,
黑体的强制性条文里:“
屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合”
老版没有“
不上人的”这几个字。而新版却特意强调“
不上人的”。
这样说来,是不是就意味着,如果是北方积雪的上人屋面,那屋面活荷载就应该是
2.0+雪荷载才对?
这样说来。我们单位统一规定的“
上人屋面活荷载取2.0”是不是就是取小了?
(按照生活常识,如果不是经常上人的屋面,积雪也不一定会定期清理的。就是说也有积雪存在的可能。)
-------------------------------------------------------------------------
问题二:对于表格5.3.1,里面有一项数据更为奇葩。
里面的第四项:
屋顶运动场:活荷载标准值=3.0KN/m2
再看202页的关于这个表格的条文解释,最后一句:
参照体育馆的运动场,屋顶运动场地的活荷载值为4.0 KN/m2.
问题:前面的那个3.0是不是写错了?这个问题我请教了单位老总,他们也是觉得应该是4.0.
这个问题想请教一下坛子里的各位朋友,你们是怎么认为的?
22楼
帮楼主顶起:):):):):)
回复
23楼
qinhaojun 发表于 2013-10-14 20:01 上去检修是必须的,但是下雪了检修的时候会清理雪的吧……要不啥都看不见检修个毛啊……清理雪的过程,本身就是活荷载+雪荷载吧~~呵呵
回复
24楼
不太懂,求高手啊
回复
25楼
wylteddy 发表于 2013-10-15 07:14 清理雪的过程,本身就是活荷载+雪荷载吧~~呵呵看了一下规范关于这一条的条文说明,应该可以回答你吧4.3.1 对不上人的屋面均布活荷载,以往规范的规定是考虑在使用阶段作为维修时所必需的荷载,因而取值较低,统一规定为0.3kN/m2。后来在屋面结构上,尤其是钢筋混凝土屋面上,出现了较多的事故,原因无非是屋面超重、超载或施工质量偏低。特别对无雪地区,当按过低的屋面活荷载设计,就更容易发生质量方面的事故。因此,为了进一步提高屋面结构的可靠度,在田GBJ 9—87中将不上人的钢筋混凝土屋面活荷载提高到0.5kN/m2。
回复
26楼
听你们老总的就对了!!~
回复
27楼
wylteddy 发表于 2013-10-13 15:47 不过新规范特意强调了一下:“不上人”屋面的活载可不与雪荷载组合。。那为啥要特意带个“不上人”的字 …1.上人屋面活荷载2.0远大于雪荷载2.不上人屋面活荷载为0.5与雪荷载同时考虑时为安全状态,但是也远远不是控制荷载。
回复
28楼
erguoxiong 发表于 2013-10-14 09:34 下雪天上人屋面还是会出现大群人上去玩耍的情况吧……但是下雪天不上人屋面大概不会有人上去检修屋面吧 …还是好好看看条文吧~1.不上人屋面荷载的定义就是:施工级维修阶段和荷载。2.建议算一次荷载组合就会明白。
回复
29楼
一望无际 发表于 2013-10-18 14:55 1.上人屋面活荷载2.0远大于雪荷载2.不上人屋面活荷载为0.5与雪荷载同时考虑时为安全状态,但是也远远不是 …学习了。感谢!
回复
30楼
wylteddy 发表于 2013-10-18 19:30 学习了。感谢!客气了,互相帮助而已~~
回复
31楼
这个问题值得研究,取4.0比较靠谱,,,,,,,
回复