关于屋面活荷载的取值问题
圆舞华尔兹
2013年10月11日 19:08:24
只看楼主

新手问题,请朋友们帮忙解答,谢谢了!今天研究荷载规范(GB50009-2012),在“5.3-屋面活荷载”中发现几个问题,自己怎么也琢磨不明白。想请教一下大家:问题一: 在5.3.3条:不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。对于这一条我比较疑惑,因为老版的荷载规范里,这一条是写在该章节的前面,黑体的强制性条文里:“屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合”老版没有“不上人的

新手问题,请朋友们帮忙解答,谢谢了!
今天研究荷载规范(GB50009-2012),在“5.3-屋面活荷载”中发现几个问题,自己怎么也琢磨不明白。想请教一下大家:
问题一: 在5.3.3条: 不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。
对于这一条我比较疑惑,因为老版的荷载规范里,这一条是写在该章节的前面,
黑体的强制性条文里:“ 屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合
老版没有“ 不上人的”这几个字。而新版却特意强调“ 不上人的”。

这样说来,是不是就意味着,如果是北方积雪的上人屋面,那屋面活荷载就应该是 2.0+雪荷载才对?
这样说来。我们单位统一规定的“ 上人屋面活荷载取2.0”是不是就是取小了?
(按照生活常识,如果不是经常上人的屋面,积雪也不一定会定期清理的。就是说也有积雪存在的可能。)
-------------------------------------------------------------------------

问题二:对于表格5.3.1,里面有一项数据更为奇葩。
里面的第四项: 屋顶运动场:活荷载标准值=3.0KN/m2
再看202页的关于这个表格的条文解释,最后一句: 参照体育馆的运动场,屋顶运动场地的活荷载值为4.0 KN/m2.
问题:前面的那个3.0是不是写错了?这个问题我请教了单位老总,他们也是觉得应该是4.0.
这个问题想请教一下坛子里的各位朋友,你们是怎么认为的?

免费打赏
libuzhang505
2014年03月07日 23:15:38
32楼
在原有屋面活荷载不应与雪荷载同时组合的理解下,加大了不上人屋面荷载的安全系数,就是你选择组合还是不组合都可以、、、、
回复
mumubaba0908
2014年03月09日 16:51:32
33楼
下雪天上人屋面还是会出现大群人上去玩耍的情况吧……
但是下雪天不上人屋面大概不会有人上去检修屋面,:lol
回复
戾焰疾风
2014年03月09日 20:04:24
34楼
往大的取,做结构的安全第一、你给业主省钱,业主会记得你嘛?
回复
mzt616609257
2014年03月10日 10:24:19
35楼
我觉得不对,如果屋面出现问题,上去检修是必须的,跟下不下雪无关。 ;P
回复
sandy0222
2014年04月23日 16:25:03
36楼
应该是4.0,你看表5.1.1第五条第二小条,也是4.0KN/m2
回复
ze冠
2014年04月24日 07:36:51
37楼
第一个问题,屋面的活荷载取上人屋面和雪荷载的较大值
回复
xuehaia
2014年04月24日 11:35:33
38楼
小白学习了 谢谢楼主
回复
sddcx10000
2014年04月30日 16:22:17
39楼
这个不要再纠结了,怕出事,那就取大些
回复
abc987517506
2015年03月02日 08:26:04
40楼
学习了,谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开