最近做一个井字梁结构,单位校对让在交叉处两个梁上都加上附加箍筋。回来看了设置附加箍筋原理:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担。如图所示。分析能够看出在梁上附加箍筋主要是承受集中荷载,对于主梁是当做次梁的支座,此时必须附加,由图也能看出在主梁上产生了45度方向的剪力。对于井字梁和十字交叉梁,在主梁范围内为一跨,不互相为支座,而且两个梁等高,不会产生45度方向上的剪力。照这么分析,井字梁和十字交叉梁相交处不必再附加箍筋了。不知道这么分析是否合理?各位自己的做法是不是要附加啊?
互为支座,两者都应该加上
回复
34楼
附加箍筋是把下部剪力传到上部,防止梁下部混泥土拉托,交叉梁系很难说在交叉处梁中下部有无集中力,附加箍筋还是有必要的,梁上立柱不同,不整浇时梁上表面受集中力,其剪应力是均匀的,并无突变,不需要附加箍筋,整浇时也是要附加的。
回复
35楼
kengjindhef 发表于 2014-1-4 08:55 完全没有必要。正解正解正解正解正解
回复
36楼
我也认为不必要加上。
回复
37楼
宜加上附加筋,梁交叉处受力复杂。
回复
38楼
我们一般也加的
回复
39楼
非常有用啊。。。我查看了PKPM 的计算结果,十字交叉梁在交叉点附近的相互剪力为0,且在交叉点的附近各个梁的弯矩最大。。。就是典型的简支梁
回复