敬请各位高手讨论一个“剪力墙连梁”的问题!!!
lwf0420101
lwf0420101 Lv.5
2013年10月11日 23:07:51
只看楼主

最近鄙人跳槽到一家新单位,遇到一个剪力墙连梁的新观点 现提出来 敬请各位高手陈述自己的见解 积极讨论 共同提高。 观点背景:剪力墙结构,高层住宅 7度(0.10g) 三级抗震 连梁刚度折减系数0.7 观点执行:一、 PKPM中按一般梁输入的连梁(即不是开洞形成且跨高比<5) 在SATWE特殊构件定义中均点为”框梁“,即按框梁计算 ;绘图时画在梁图上 箍筋全长加密 并在总说明中注明”跨高比<5的框梁钢筋锚固执行连梁的锚固要求(连梁锚固比框梁严格)

最近鄙人跳槽到一家新单位,遇到一个剪力墙连梁的新观点 现提出来 敬请各位高手陈述自己的见解 积极讨论 共同提高。

观点背景:剪力墙结构,高层住宅 7度(0.10g) 三级抗震 连梁刚度折减系数0.7
观点执行:一、 PKPM中按一般梁输入的连梁(即不是开洞形成且跨高比<5) 在SATWE特殊构件定义中均点为”框梁“,即按框梁计算 ;绘图时画在梁图上 箍筋全长加密 并在总说明中注明”跨高比<5的框梁钢筋锚固执行连梁的锚固要求(连梁锚固比框梁严格)
二、“ 运行PKPM计算后如箍筋超筋,则调整该梁刚度系数 (例如调为0.8或0.9等等)或直接重新点为”连梁“(即执行连梁刚度调整系数0.7),如仍然抗剪不过 加对角钢筋或暗撑

以上理论基础:认为连梁在设计的地震作用下可能不会破坏 连梁按全刚度(框梁)设计(即不执行连梁刚度折减)这样连梁刚度增加(与折减相比),整体结构刚度增加(与连梁折减的整体刚度相比) 地震作用增大 设计更为符合可能的情况且更加保守; 如连梁破坏 ,也已采取措施(箍筋绘图时全长加密且锚固按连梁锚固----上面已说明;纵筋一般较小 连梁和框梁差别细微) 总而言之,该连梁不按耗能构件设计 如出现塑性铰 已采取上述措施 考虑连梁不破坏的可能 更全面 。

以上观点来自中国建筑科学研究院某省分院总工的观点,鄙人认为听起来有一定的道理,但和传统的理解 ” 剪力墙结构砌体填充墙和连梁作为第一道防线的观点有一点冲突 ” 但好像也不是影响很大!
请各位高人认真理解、领会后发表自己的见解 希望此贴能够长期讨论 百花齐放 百家争鸣! 若认为我提的条件不足,请说明 ,鄙人另行补充





免费打赏
rcx111
2013年10月11日 23:42:21
2楼
一直没搞懂地震时候连梁是不是真先耗能,但是楼主说的做法第一步中通过总说明来控制不靠谱,难道施工单位还要自行判断?如果构造均按照连梁要求为何不直接标注连梁?计算上如果刚度不想折减,和绘图无关
回复
lwf0420101
2013年10月11日 23:47:24
3楼
rcx111 发表于 2013-10-11 23:42 一直没搞懂地震时候连梁是不是真先耗能,但是楼主说的做法第一步中通过总说明来控制不靠谱,难道施工单位还 …个人认为 绘图还在其次 关键点在于“上述观点”的合理性以及对整体刚度的影响 咱们不讨论它是否繁琐 谢谢回复