裂缝产生前序1、浇筑砼前未见配合比。2、垫层、模板未湿润;3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。4、次日上午8:00,发现裂缝。5、承台高800;6、承台无上部面筋个人分析:1、配合比可能存在一定的问题;2、砼浇筑完成后,末收面;3、缺保温措施;施工单位处理意见:1、直接浇水保湿;2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;个人对施工单位处理意见不同之处:1、不得对出现裂缝的承台洒水。
裂缝产生前序
1、浇筑砼前未见配合比。
2、垫层、模板未湿润;
3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。
4、次日上午8:00,发现裂缝。
5、承台高800;
6、承台无上部面筋
个人分析:
1、配合比可能存在一定的问题;
2、砼浇筑完成后,末收面;
3、缺保温措施;
施工单位处理意见:
1、直接浇水保湿;
2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;
个人对施工单位处理意见不同之处:
1、不得对出现裂缝的承台洒水。
2、对未拆模板的承台停止拆除。
3、裂缝深度小于4cm,可以采用同批次、同强度水泥浆进行处理。
4、裂缝深度大于4cm的向设计反应,设计出具体处理措施。。
33楼
kc822 发表于 2013-10-16 09:06 更多的是养护不及时 水化热过大导致混凝土收缩 钢筋浇筑没有进行保护钢筋有明显的移位 浇筑砼时 定位 …顶,就是养护不及时,导至砼中心温度和表面温度量差大于规范要求,造成的不规则裂缝。。。。。。
回复
34楼
楼上的专家些,忘记给你们就了,这个是设备基础的承台,倒主体还有牛腿和行车,行车要吊200T的设备。。。。。。。。
回复
35楼
jacklan2006 发表于 2013-10-18 14:44 为什么说没有问题?分析出来大家学习混凝土是允许出现裂缝的,一般2、3mm是没有问题的。目测,这个缝隙也不是很大,浇水养护就好啦,如果真的需要加固,那加固方法有很多啊,比如灌浆、填充啥的,那就看现场情况了
回复
36楼
我觉得我什么懂不懂啊:'(
回复
37楼
小意思,别太紧张
回复
38楼
hlxx11 发表于 2013-10-19 20:18 混凝土是允许出现裂缝的,一般2、3mm是没有问题的。目测,这个缝隙也不是很大,浇水养护就好啦,如果真的 …裂缝深度目测最深有二台的1/2。。。承台只有底筋,没的面筋,要开裂不会只有2、3mm。。
回复
39楼
前两天还在问这个问题,老师傅们给的答案是:二次收光没有压实或者没有收二次光,开始的时候我也觉得是因为养护不及时,但老师傅们说这个裂缝跟养护没有关系,有点费解。
回复
40楼
配合比、振捣、收光、养护等原因均由可能造成。
回复
41楼
taonevane 发表于 2013-10-20 17:57 配合比、振捣、收光、养护等原因均由可能造成。和我的分析基本相同
回复
42楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复