刚性地坪要怎么做?
qinhaojun
qinhaojun Lv.9
2013年10月12日 11:29:02
只看楼主

图审意见中结构的提了无钢筋砼楼板地面应做成刚性地面,那么刚性地面要怎么做呢?上网查到的最多的说法是《全国民用建筑工程设计统一技术措施 结构》里的规定是不小于100厚砼面层,可以作为刚性地坪。但是在这本书里我没有找到这一条的位置,所以请教各位,刚性地坪一定要结构来做吗?如果结构里做板厚钢筋要根据什么标准来取呢?需要满足最小配筋率吗?

图审意见中结构的提了 无钢筋砼楼板地面应做成刚性地面,那么刚性地面要怎么做呢?上网查到的最多的说法是《全国民用建筑工程设计统一技术措施 结构》里的规定是不小于100厚砼面层,可以作为刚性地坪。但是在这本书里我没有找到这一条的位置,所以请教各位,刚性地坪一定要结构来做吗?如果结构里做板厚钢筋要根据什么标准来取呢?需要满足最小配筋率吗?
免费打赏
结构奴才
2016年05月06日 10:17:46
13楼
a, 用来降低结构底层计算高度的刚性地面:其由来和底层计算高度有关。结构层高的含义是指结构层的计算高度,和建筑层高的定义不是一个概念。一般情况下结构标准层的层高等于建筑层高,如果屋面是坡屋面的时候,可取建筑层高的平均值。无地下室的底层层高应取至基础顶面,但因基础埋深太大造成底层抗侧刚度算不够时,就需采用措施降低底层的计算高度,一种方法是在地面标高处做框架地梁,另一种方法就是设置刚性地面,两种方法均可以对柱提供足够的水平约束。刚性地面和普通地面的最大不同处在于对其要求具有较大的水平侧限作用,以保证对柱的侧向约束。一般地面土对柱也有一定的约束作用,但因土是弹性材料,砼是刚性材料,其变形模量不是一个数量级,即使地面上有6~10公分的建筑垫层,也不足以形成对柱的理论约束,所以对刚性地面提出了一定的刚度要求。刚性地面是一个与柱刚度的相对概念(如600X800的柱,地坪厚度≥200;如果400X400的柱,地坪厚度≥150),必须能用作柱的嵌固,以减少底层柱的计算高度,板内的配筋是为了保证板的整体性和更好的传递水平力,构造配筋即可,但必须与周边梁或竖向构件有可靠锚固。刚性地面并不能做所有结构类型的嵌固端。综上所述,当底层基础埋深太大造成底层抗侧刚度算不够时,首选采用设地梁的方法,但对抗侧高度加大的结构类型,如剪力墙等必须采用框架梁加刚性地面的方法。b,考虑底层柱箍筋加密区的刚性地面:虽然柱周围的夯实土对柱起不到足够的约束,但毕竟有一定的约束作用,而且多次震害发现,土的约束还是会对柱造成一定的损害。所以需对其的塑性变形能力进行加强,因此在考虑底层柱箍筋加密区的刚性地面时,无论地面是否是对柱提供足够的约束,均认为其为刚性地坪,应箍筋加密。
回复
sg0101
2017年03月20日 09:38:24
14楼
顶一下,13楼
回复
小海豚zc
2017年03月30日 09:49:24
15楼
shihuobushi1 发表于 2013-10-23 16:36 朱炳寅一篇文章里有讲过:刚性地坪的混凝土施工前应先进行其下的回填土施工,并确保回填质量满足设计要求。 …我也记得朱总说过,但是记不清哪本书了,您还记得吗?想找出来再研究下
回复
tomatoeren
2017年03月30日 11:17:28
16楼
楼地面的地坪属于建筑专业内容,若需配筋仅考虑防裂即可
回复
阿猫24
2019年09月04日 10:20:52
17楼

学习学习

回复
小山哥哥
2019年09月20日 14:43:52
18楼

刚性地坪这个概念来自砌体结构设计规范:

1、《全国民用建筑工程设计统一技术措施 结构》2003年版的砌体章节的内容,6.4.3条  的 第3点 的第3)小点 的第③小小点,“底层内墙,当内墙两侧为厚度不少于100厚混凝土刚性地面时,则按..................”。

2、也听过150mm厚的,与砌体结构定义计算高度相关的。

3、如果是框架结构,首层设置了拉梁,刚性地面按100足够了

回复