PKPM总信息中(Ratx,Raty)、(Ratx1,Raty1)、(Ratx2,Raty2)等几个刚度比内部的关系?
lukaifa868
lukaifa868 Lv.7
2013年10月12日 12:41:49
来自于PKPM
只看楼主

我这截取的是一个带一层地下室的剪力墙结构房子的总信息,请问大神们,这几个刚度比之间如何换算?我地下室层高4.8m,地上一层层高3m、1. Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)理解:根据GB50011-2010,6.1.14的规定,以及《高规》5.3.7的规定: 当首层的Ratx和Raty小于0.5时,地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1 (剪切刚度之比)

我这截取的是一个带一层地下室的剪力墙结构房子的总信息,请问大神们,这几个刚度比之间如何换算?我地下室层高4.8m,地上一层层高3m
WMASS.out.JPG
1. Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

理解:根据GB50011-2010,6.1.14的规定,以及《高规》5.3.7的规定:
3.1.14,5.3.7.JPG
当首层的Ratx和Raty小于0.5时,地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1 (剪切刚度之比)

2. Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者。

理解:根据JGJ3-2010,3.5.2的规定:
3.5.2.JPG
Ratx1,Raty1的值只对框架结构有意义,对其他结构没有意义。只有当Ratx1,Raty1都大于1时,才说明框架结构在两个方向的侧向刚度变化连续。Ratx1= Ki/Ki+1 (抗侧刚度)
根据GB50011-2010,3.4.3,竖向不规则的规定:
3.4.3-2.jpg

3. Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 ( 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层)

3.5.2-2.jpg
Ratx2,Raty2的值只对框-剪、板柱-剪、剪力墙结构、框筒、筒中筒结构有意义。只有当Ratx2,Raty2都大于1时,说明结构侧向刚度变化连续. Ratx2= Ki*hi/(Ki+1*hi+1) (抗侧刚度)

对150%的理解,规范指的意思是,嵌固楼层与上一楼层之比应大于1.5的要求。比如,当地下室顶板作为嵌固端时,则首层(嵌固楼层)与二层的抗推刚度大于1.5。

注: RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

剪切刚度:高规附录E0.1建议的方法:Ki=Gi*Ai/hi。

E.0.1.jpg
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比),即为GB50011-2010,条文说明3.4..3、3.4.4中建议的方法:Ki=Vi/δi
3.4.3、3.4.4.jpg


现在问题就来了,我的理解是RJX3、RJY3、RJZ3是结构各层相应方向的刚度,如果是这样的话,如何通过这个刚度换算成需要的那几个比Ratx,Ratx1,Ratx2?


WMASS.out.JPG


3.1.14,5.3.7.JPG


3.5.2.JPG


3.4.3-2.jpg


3.5.2-2.jpg


E.0.1.jpg


3.4.3、3.4.4.jpg

免费打赏
小玩砼time
2015年07月21日 18:01:52
42楼
yangzhangbao198 发表于 2013-10-14 22:50 同样不是很理解啊,听有些人说框架看(Ratx,Raty)高层非框架看(Ratx1,Raty1),但是不是很理解。框架看Ratx1,Raty1;高层非框架看Ratx2,Raty2;参高规3.5.2侧向刚度比。
回复
m4a1__
2015年07月22日 10:37:53
43楼
谢谢楼主分享。
回复
simonshine
2015年09月21日 11:28:25
44楼
PKPM总信息中(Ratx,Raty)、(Ratx1,Raty1)、(Ratx2,Raty2)等几个刚度比内部的关系?
回复
simonshine
2015年09月21日 11:28:46
45楼
PKPM总信息中(Ratx,Raty)、(Ratx1,Raty1)、(Ratx2,Raty2)等几个刚度比内部的关系?
回复
网络游魂
2015年12月12日 12:10:31
46楼
好帖标记留名,一直没搞懂RATX2是怎么算出来,现在终于知道了
回复
tumuxiaogege
2015年12月12日 14:39:20
47楼
不错的东西,好好研究一下
回复
已卸
2016年08月08日 18:10:45
48楼
lukaifa868 发表于 2013-10-14 20:45 Ratx2跟RJX1或者RJX3之间的换算关系是怎样的?Ratx跟Ratx1我现在知道他们是怎么利用PKPM给出的刚度算出来了 …楼主,为什么不用RTX1,剪切刚度算出的刚度来计算RAT呢,而用RTX3来算?
回复
已卸
2016年08月09日 12:25:09
49楼
看懂了,Ratx对应着剪切刚度,主要用于地下室嵌固端层的判定,对应着抗规6.14.2;而Ratx1,和Ratx2主要是通过高规3.5.2-1公式计算,分别对应着r1,和r2(除以规范要求的0.7,0.8或者0.9,1.1,1.5),且此刚度的计算是根据地震剪力与层间位移而得,即RTX3;但还想知道,对于转换层来说,按高规附E,那刚度比是按RJX1来计算的么?我理解应该是的,求解释哦
回复
baomingen
2016年11月09日 14:54:26
50楼
谢谢楼主,值得学习。
回复
怪咖螺旋
2017年01月04日 12:16:48
51楼
好贴好贴,收藏