现有(负一层和一层)共1.3万m2的二层超市(青岛市内)需要设计空调,我们准备了两种方案,一种是使用风冷模块加新风,另一种是多联机加新风。1.设计院给设计的单位面积负荷时93.6w/m3(建筑面积)120~130w/m3(空调面积);2.多联机生产厂家给设计的单位面积负荷280~290w/m3(空调面积);我很想知道到底哪个设计负荷对??有关其他方面的见解也可说一下。。。敬请指教。。
现有(负一层和一层)共1.3万m2的二层超市(青岛市内)需要设计空调,我们准备了两种方案,一种是使用风冷模块加新风,另一种是多联机加新风。
1.设计院给设计的单位面积负荷时93.6w/m3(建筑面积)120~130w/m3(空调面积);
2.多联机生产厂家给设计的单位面积负荷280~290w/m3(空调面积);
我很想知道到底哪个设计负荷对??有关其他方面的见解也可说一下。。。敬请指教。。
2楼
这个不好评价,一般设计院的都应该是算出来的比较靠谱,但是选择机器的时候考虑当地室外温度的影响,机器可能要注意一下修正。厂家那个估计直接乘以面积之后就直接可以选设备了,太大了点。
LZ的数据也很奇怪,不是建筑面积指标么,单位怎么是m³呢?
回复
3楼
henyoucai 发表于 2013-10-12 13:04 这个不好评价,一般设计院的都应该是算出来的比较靠谱,但是选择机器的时候考虑当地室外温度的影响,机器可 …呵呵,不好意思写错了。。。谢谢您。。。
回复
4楼
fyq3288 发表于 2013-10-12 13:06 呵呵,不好意思写错了。。。谢谢您。。。客气。呵呵客气。呵呵客气。呵呵客气。呵呵客气。呵呵客气。呵呵(凑字数嘿嘿)
回复
5楼
多联机是风冷机型,标称的制冷量是在标准工况下测的,实际使用达不到标称制冷量,气候、管道长度、管道布置方式均会大大影响多联机的效率,为了减少以上的问题造成的能力衰减,采用多联机时,选型都会放大很多。
回复
6楼
凡人 发表于 2013-10-12 14:00 多联机是风冷机型,标称的制冷量是在标准工况下测的,实际使用达不到标称制冷量,气候、管道长度、管道布置 …奥,您的意思是多联机要比风冷模块的衰减量大许多是吗???谢谢您。。
回复
7楼
henyoucai 发表于 2013-10-12 13:12 客气。呵呵客气。呵呵客气。呵呵客气。呵呵客气。呵呵客气。呵呵(凑字数嘿嘿)理解理解,,
回复
8楼
觉得厂家给的负荷太大了点吧?是不是为了他多赚钱啊?哈哈哈!
回复
9楼
这事容易啊!要求厂家和设计院提供负荷计算书呗,就知道谁对谁错了。
回复
10楼
从数据看;设计院的比较靠谱
回复
11楼
如果这两层都是超市,那设计院的明显小了,厂家的大了,我估计应该在空调面积200-250w之间。
回复