现有(负一层和一层)共1.3万m2的二层超市(青岛市内)需要设计空调,我们准备了两种方案,一种是使用风冷模块加新风,另一种是多联机加新风。1.设计院给设计的单位面积负荷时93.6w/m3(建筑面积)120~130w/m3(空调面积);2.多联机生产厂家给设计的单位面积负荷280~290w/m3(空调面积);我很想知道到底哪个设计负荷对??有关其他方面的见解也可说一下。。。敬请指教。。
现有(负一层和一层)共1.3万m2的二层超市(青岛市内)需要设计空调,我们准备了两种方案,一种是使用风冷模块加新风,另一种是多联机加新风。
1.设计院给设计的单位面积负荷时93.6w/m3(建筑面积)120~130w/m3(空调面积);
2.多联机生产厂家给设计的单位面积负荷280~290w/m3(空调面积);
我很想知道到底哪个设计负荷对??有关其他方面的见解也可说一下。。。敬请指教。。
22楼
你的新风机组处理到室内焓值吗?还是用的全热交换?
回复
23楼
fyq3288 发表于 2013-10-14 08:25 奥,您的意思是多联机要比风冷模块的衰减量大许多是吗???谢谢您。。风冷模块衰减一般来说只受气候影响,而多联机除了气候影响以外还受连接管道长度影响,这也是为什么多联机限制管道长度原因。
回复
24楼
凡人 发表于 2013-10-16 08:28 风冷模块衰减一般来说只受气候影响,而多联机除了气候影响以外还受连接管道长度影响,这也是为什么多联机 …奥,,明白了,,十分感谢。。。。。。。。。。。
回复
25楼
neogosu 发表于 2013-10-15 10:45 我来说两句吧 天天干这个1.设计院的图,不客气的说99%是不会给你算的,只是照搬同类型的建筑给个大概值 …非常感谢你的回复和建议。。。谢谢,受教了。。。。。。
回复
26楼
allwilling 发表于 2013-10-14 13:03 如果这两层都是超市,那设计院的明显小了,厂家的大了,我估计应该在空调面积200-250w之间。比较赞同,设计院的小了,厂家的大了,
回复
27楼
按厂家的来。设计院的数值适合酒店,住宅,不适合商场
回复
28楼
小弟也做过几个超市的项目,来说下自己的观点:
①超市从一开始就用多联机,本身就让人感觉有点不尽理想;
②VRV系统初投资略高,屋顶设备占用面积大,运行费用较高。
③VRV系统室内机机外余压较低,安装于高大空间,在冬季热风下送困难。
④结合超市的特点及使用要求,建议风冷热泵相较而言适用一点(以上是多联机和风冷热泵两个方案的比较,个人观点)。
⑤关于空调指标方面冷负荷200左右就可以了。
回复