有几个关于动力检修箱的问题求大家帮忙!我是做石化行业工程设计的,用到的动力检修箱,配置如下检修箱总进线开关100A/4P断路器,4个支路,分别是63A/4P断路器出线,63A/3P、63A/2P(380V)和63A/2P(220V)断路器带插座回路,就是一个开关,三个插座检修回路。1,请问这样的配置正确吗?2,我对此是有疑问的,因为样本上最大只有32A的插座,插座前面配63A断路器会有问题吧?

有几个关于动力检修箱的问题求大家帮忙!
我是做石化行业工程设计的,用到的动力检修箱,配置如下
检修箱总进线开关100A/4P断路器,
4个支路,分别是63A/4P断路器出线,63A/3P、63A/2P(380V)和63A/2P(220V)断路器带插座回路,就是一个开关,三个插座检修回路。
1,请问这样的配置正确吗?
2,我对此是有疑问的,因为样本上最大只有32A的插座,插座前面配63A断路器会有问题吧?
3,一般三相和单相的检修负荷(如电焊机)工作电流分别多大的?
4,还有,一个供电回路能链接两个动力检修箱吗?
希望尽快得到高手的耐心解答,谢谢!
免费打赏
电气交流
2013年10月13日 10:19:53
12楼
链接一两个没有问题,
链接有两种情况,一种是布置链接,就是我需要多处设置检修电源,但不同时工作
一种是需要同时多点检修的,这个时候需要考虑好容量!
回复
电气交流
2013年10月13日 10:26:25
13楼
还有电焊机有不同的类型,电焊,对焊等等。
还要看你这个设置在哪里,如果是普通车间,考虑30kVA的够了,
如果是检修车间,那就需要考虑大一点的,有时候可以达到200kVA!
回复
lingxuct
2013年10月13日 16:41:29
14楼
foreverbfy 发表于 2013-10-12 22:16 版主,谢谢你的回答,今天本来给你发私信询问的没成功,我还有疑惑:1,我也不想用链接的方法,但领导不 …如果长官意志高于科学,就听领导的,我只是站在石化行业的做法说话。一路电缆接多个检修箱,管理和保护都会存在一些问题;一个装置最多也不会超过4个检修箱(这是个人30多年所见),不可能为4个小断路器“占几个柜子”!浪费电缆?一个石化厂都建的起,还不舍得几百米电缆?插座是可以装在三级箱上的,你的箱算第几级?
回复
苏格拉底的眼泪
2013年10月13日 17:44:13
15楼
lingxuct 发表于 2013-10-13 16:41 如果长官意志高于科学,就听领导的,我只是站在石化行业的做法说话。一路电缆接多个检修箱,管理和保 …人在江湖,身不由己呀 谁让俺是小兵呢,只要不违反强条也就懒得争执了。领导觉得没出过大问题,就放心大胆,您也知道做设计的好多人都是偏执狂,总以为自己是对的。一个检修箱覆盖范围30m,有些大的区,4个未必够用,不过您说30年未见,我听您的,一个区不超过4台插座箱基本上每个厂家都有的(石化等防爆类),配与低压柜出线回路末端,应该就是二级箱,至于检修单位都会带三级箱什么的,我阅历尚浅,真是不懂,您可以教我您不妨多告诉我一些现场检修的情况,比如只有断路器出线的动力检修箱,使用时要上级先停电,把箱子拆开再接线吗?问的比较傻,主要是对检修基本不知,请赐教。万分感谢!!
回复
苏格拉底的眼泪
2013年10月13日 17:46:21
16楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-13 10:26 还有电焊机有不同的类型,电焊,对焊等等。还要看你这个设置在哪里,如果是普通车间,考虑30kVA的够了, …检修的电焊机单相用电(220V和380V)的多吗?恩 我们用的一般也是30kW一台
回复
wangyuhua917
2013年10月14日 09:46:04
18楼
:):):):):)
回复
wu70kai
2013年10月14日 13:55:22
19楼
学习分享!:):)
回复
whhcan
2013年10月14日 14:35:39
20楼
楼上说什么呢,
回复
lixiaogou2010
2013年10月14日 17:13:56
21楼
学习了··
回复
zhuo881117
2013年10月14日 19:06:49
22楼
foreverbfy 发表于 2013-10-12 22:16 版主,谢谢你的回答,今天本来给你发私信询问的没成功,我还有疑惑:1,我也不想用链接的方法,但领导不 …版主说的不错,你的啥领导,这钱都想替业主省,石化不差钱啊!我一般用总开250A,下面配四个100A的。