有几个关于动力检修箱的问题求大家帮忙!我是做石化行业工程设计的,用到的动力检修箱,配置如下检修箱总进线开关100A/4P断路器,4个支路,分别是63A/4P断路器出线,63A/3P、63A/2P(380V)和63A/2P(220V)断路器带插座回路,就是一个开关,三个插座检修回路。1,请问这样的配置正确吗?2,我对此是有疑问的,因为样本上最大只有32A的插座,插座前面配63A断路器会有问题吧?
有几个关于动力检修箱的问题求大家帮忙!
我是做石化行业工程设计的,用到的动力检修箱,配置如下
检修箱总进线开关100A/4P断路器,
4个支路,分别是63A/4P断路器出线,63A/3P、63A/2P(380V)和63A/2P(220V)断路器带插座回路,就是一个开关,三个插座检修回路。
1,请问这样的配置正确吗?
2,我对此是有疑问的,因为样本上最大只有32A的插座,插座前面配63A断路器会有问题吧?
3,一般三相和单相的检修负荷(如电焊机)工作电流分别多大的?
4,还有,一个供电回路能链接两个动力检修箱吗?
希望尽快得到高手的耐心解答,谢谢!
23楼
kyk,xx xx!看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
回复
24楼
kyk,xx xx!看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
回复
25楼
链接应可以,规范要求对于一般用电负荷链接设备不超过5台,容量不超过10KW.检修电源箱采用60A断路器不适合,短路时开断电流往往不能满足要求。
回复
26楼
一、 检修用的都是工业插座,最大125A,如果需要更大的话只能用承受更大电流的接线柱。检修插座应该都是装在箱体外面的,而不是开门才能检修。这个你可以看下检修插座的样本。
二、不是设计人员老觉得自己对,而是你们根本没搞清楚。可以说你检修箱可以带2个以上的检修箱一路,但是这个完全不是你说的链式配电而是正儿八经的树干式,这部分可以见《工业与民用配电手册》(第三版)P59页,并且上面也写明了:这种形式使用在布置均匀,容量不大的场所。所以说这种形式完全是可行的,而且保护上根本没有问题,管理上我看也没啥问题。
三、检修箱的供电半径不只30M,检修箱供电半径是根据接的电缆来算的,这个你能接500米电缆或者更多,问题是你拉的动并且能工作?
做事情要动动脑子,类比下你在外面施工电缆穿个管子,如果电缆粗,距离超过30M的话一般就很难用人工来穿了,因为另一头拉的人拉不动。同样的道理,因此一般两台之间的距离按100M来算的,可以适当的增加距离。
四、检修箱配电的话电焊机多的是有三级箱,数量少的话完全不用三级箱。而且作为一个石化的大厂或者罐区,你常用电源也很多你说你50个检修箱你用50个回路开关在变电所里。而且根据上面一些工作40年的老师傅300A的开关,基本上一个低压柜只能又3台最多了还要预留,50个开关就要10多台,一台15W左右的好的开关柜,你说你作为最不重要的检修就要用这么多柜子这么多钱你老板肯定不答应。
回复
27楼
四、对于检修配电来说,他电焊机的数量是未定的,打个比方,一共电焊机有50KW,共3个箱子,他可能50KW都用在你一个检修箱上,也可能分别用在不同的几个箱子,但是一共50KW这个不变。因此你每个箱子必须都能满足50KW,你自己来配下电看看,你可以看到其实这几个箱子采用树干式对于的是完全可以,因为一共就50KW在这几个箱子的使用中。我是做码头的,但是一般石化行业的检修容量比较大,我估计与我们舾装码头类似有很多电焊机。所以对于配电考虑,一般大容量还是用放射式。因为你2、3百KW的检修容量是不适合带2个箱子的。因此,一个电源带两个箱子或者四个箱子这种做法也不是因为所谓的专家说的。关于这个又可以开个帖子专门讲了。
五、不要小看设计人员,设计人员都是按照手册、标准、规范、样本等来考虑的,不是所谓的偏执狂,做事都是要讲出依据讲出道理,而不是那个专家,哪个老鸟的话。
回复
28楼
关于第四点我看了下意思没有写清楚,就是首先电焊机的位置是没有确定的。
第二如果固定了一个位置是差不多200KW,两台的话就400KW,所以不适合带两台。
如果容量小的话,电缆进出线可以的话可以带很多台了
回复
29楼
学习学习,谢谢楼主分享!
回复
30楼
懂一点,但不敢说的太多,楼下的说得不错了!
回复
31楼
用两种模式,工业插座或者临时从开关接线!
回复
32楼
zzyjh118 发表于 2013-10-16 09:41 一、 检修用的都是工业插座,最大125A,如果需要更大的话只能用承受更大电流的接线柱。检修插座应该都是装在 …你好,这个图片是我参照之前我们这里的图纸做的,跟版主一样,进线断路器100/4,出线回路与石化行业的那位同仁说的不一样,请问下,我这样的画法可以吗?谢谢
回复