求助,懂检修箱的高手进!
苏格拉底的眼泪
2013年10月12日 13:29:36
只看楼主

有几个关于动力检修箱的问题求大家帮忙!我是做石化行业工程设计的,用到的动力检修箱,配置如下检修箱总进线开关100A/4P断路器,4个支路,分别是63A/4P断路器出线,63A/3P、63A/2P(380V)和63A/2P(220V)断路器带插座回路,就是一个开关,三个插座检修回路。1,请问这样的配置正确吗?2,我对此是有疑问的,因为样本上最大只有32A的插座,插座前面配63A断路器会有问题吧?

有几个关于动力检修箱的问题求大家帮忙!
我是做石化行业工程设计的,用到的动力检修箱,配置如下
检修箱总进线开关100A/4P断路器,
4个支路,分别是63A/4P断路器出线,63A/3P、63A/2P(380V)和63A/2P(220V)断路器带插座回路,就是一个开关,三个插座检修回路。
1,请问这样的配置正确吗?
2,我对此是有疑问的,因为样本上最大只有32A的插座,插座前面配63A断路器会有问题吧?
3,一般三相和单相的检修负荷(如电焊机)工作电流分别多大的?
4,还有,一个供电回路能链接两个动力检修箱吗?
希望尽快得到高手的耐心解答,谢谢!
免费打赏
海法马卡比
2013年10月17日 23:44:54
34楼
检修箱的断路器 需要加 漏电保护器吗
回复
lingxuct
2013年10月18日 13:11:14
35楼
foreverbfy 发表于 2013-10-17 21:40 我没有说你那250A检修箱供电半径是30m,我是以我们的30kW检修箱为例,石化SH-3038也规定生产装置区检修箱 …60米电缆如果会拉不动,那600米怎么办,1200米又怎么办?
回复
ys271064771
2013年10月18日 13:55:02
36楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
贼头虎虎
2016年11月03日 15:58:42
37楼
海法马卡比 发表于 2013-10-17 23:44 检修箱的断路器 需要加 漏电保护器吗需要的,动作电流100~500mA可调
回复