请问,有两个45KW的电动机,可以分别启动,需要选择多大的柴油发电机?有人说第一台启动45KW,第二台启动需要45*3=135,也就是说至少需要180KW柴油发电机,但也有人说启动电流虽说是三倍,但只有几十秒钟,可以不考虑,最多需要120KW就可以了,我对需要180KW的发电机组确实感到有些不可思议,只是考虑启动的那一会儿,就需要把发电机组选那么大,启动过后负载就低了,那不是太浪费了吗?请大家能不能帮我分析一下,谢谢
请问,有两个45KW的电动机,可以分别启动,需要选择多大的柴油发电机?有人说第一台启动45KW,第二台启动需要45*3=135,也就是说至少需要180KW柴油发电机,但也有人说启动电流虽说是三倍,但只有几十秒钟,可以不考虑,最多需要120KW就可以了,我对需要180KW的发电机组确实感到有些不可思议,只是考虑启动的那一会儿,就需要把发电机组选那么大,启动过后负载就低了,那不是太浪费了吗?请大家能不能帮我分析一下,谢谢
2楼
有没有做降压启动
回复
3楼
云飘飘 发表于 2013-10-13 07:03 有没有做降压启动谢谢分享,,,,,有你更精彩
回复
4楼
很不错的啊!!我下来看看!学习
回复
5楼
有很多种选择方式,而且和励磁方式有关联。
一般的考虑:
容量选择
一般要做到负荷计算的1.2倍左右,就是你计算的负荷是100,那么柴油发电机选择120的。
尖峰电流
要考虑最大一台电动机的启动+其他设备的运行的电流,假设是直接启动,45kW的电动机,7倍,
一般要选择200的柴油发电机了
我这里说的是主用功率,备用功率一般要大一成!
回复
6楼
还有和环境也有关系,如温度,海拔,湿度等等。
发电机的励磁也是有关系的,如果直接启动,优先选择无刷励磁!
回复
7楼
我给你粗略的计算了一下,45kW的设备直接启动,7倍启动电流,需要选择180kW的柴油发电机!
回复
8楼
学习了,谢谢
回复
9楼
楼主这个问题经典啊(与2012年注册电气工程师案例考题之一相近),
许多规范和设计手册都有描述,一般来说,需要按三原则选取:
1、按稳定计算负荷选取发电机容量;
2、按最大的一台电动机或成组电动机启动的需要计算选取;
3、按启动电动机时母线允许电压降计算选取。
分别按上述三条件计算发电机容量,取其中计算值最大者。
有关具体计算公式可参见《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)第6章的条文说明相关内容。
有个经验表格:
回复
10楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-13 10:11 有很多种选择方式,而且和励磁方式有关联。一般的考虑:容量选择你好,今天卖发电机组的厂家的技术人员给我说,也是需要200KW,这个数值我确实无法接受,我就问他,如果我用变频启动的话,那启动电流就小,那是否我可以选择小点呢,他说理论上来说是会小些,但是没有做过实验,我公司的船上采用的士350KW的发电机组,主要带75KW两台,30KW一台,90KW一台,其中75KW两台和30KW是一直在用的,90KW是分情况使用一般一个小时也要启动个5、6次,这样我就有点不理解了长期使用时180KW,350-180=170KW,90KW启动需要3倍,那总的需要就是420KW了,但是船上发电机组只有350KW,怎么能够顺利启动呢?船用了三年了,还没有出现过问题,我这样问卖发电机组的厂家,他也没有给我一个好的解释。我在想,只是考虑启动的那几十秒钟,就需要把发电机组的容量提高那么高,那使用起来的油耗不是非常高呀,虽然厂家说只按90KW来计算耗油,但是我确实不相信。啰啰嗦嗦说了怎么多,能不能帮我解释一下呢,谢谢
回复
11楼
luotao0920 发表于 2013-10-13 22:37 你好,今天卖发电机组的厂家的技术人员给我说,也是需要200KW,这个数值我确实无法接受,我就问他,如果我 …120和180差不了多少钱
回复