柴油发电机容量的选择
luotao0920
luotao0920 Lv.5
2013年10月12日 23:04:04
只看楼主

请问,有两个45KW的电动机,可以分别启动,需要选择多大的柴油发电机?有人说第一台启动45KW,第二台启动需要45*3=135,也就是说至少需要180KW柴油发电机,但也有人说启动电流虽说是三倍,但只有几十秒钟,可以不考虑,最多需要120KW就可以了,我对需要180KW的发电机组确实感到有些不可思议,只是考虑启动的那一会儿,就需要把发电机组选那么大,启动过后负载就低了,那不是太浪费了吗?请大家能不能帮我分析一下,谢谢

请问,有两个45KW的电动机,可以分别启动,需要选择多大的柴油发电机?有人说第一台启动45KW,第二台启动需要45*3=135,也就是说至少需要180KW柴油发电机,但也有人说启动电流虽说是三倍,但只有几十秒钟,可以不考虑,最多需要120KW就可以了,我对需要180KW的发电机组确实感到有些不可思议,只是考虑启动的那一会儿,就需要把发电机组选那么大,启动过后负载就低了,那不是太浪费了吗?请大家能不能帮我分析一下,谢谢
免费打赏
电气交流
2013年10月14日 08:06:32
12楼
wboy8759 发表于 2013-10-13 21:10 楼主这个问题经典啊(与2012年注册电气工程师案例考题之一相近),许多规范和设计手册都有描述,一般来说, …你敢这样设计吗?我是不敢的,125kW的电动机选择400kW的柴油发电机!
回复
ssqqugamd
2013年10月14日 08:41:21
13楼
柴油发电机不是变压器他的瞬间过载能力不一样,所以柴油发电机富裕容量要选大一些。楼主的情况200KW是最起码的要求了。
回复
wboy8759
2013年10月14日 09:01:51
14楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-14 08:06 你敢这样设计吗?我是不敢的,125kW的电动机选择400kW的柴油发电机!表中数据是指直接启动的电动机容量。如果采用减压启动措施(如自耦降压起动、软启动),是可以适当降低发电机容量的。
回复
wangyuhua917
2013年10月14日 09:39:33
15楼
很不错,学习了:)
回复
电气交流
2013年10月14日 09:56:12
16楼
wboy8759 发表于 2013-10-14 09:01 表中数据是指直接启动的电动机容量。如果采用减压启动措施(如自耦降压起动、软启动),是可以适当降低发 …我知道是直接启动,我的意思就是直接启动这么选择小了。降压启动没有什么问题!
回复
wboy8759
2013年10月14日 09:59:13
17楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-14 09:56 我知道是直接启动,我的意思就是直接启动这么选择小了。降压启动没有什么问题!而且电动机是空载启动哦。
回复
mingyue198732
2013年10月14日 10:59:04
18楼
很不错的提问,学习了,
回复
liu8661497
2013年10月14日 13:51:44
19楼
了解了,这真是个问题啊?保险系数也要考虑的。
回复
luotao0920
2013年10月14日 22:09:15
20楼
现在我与厂家商量了一下,准备先买160KW的,如果不行,他可以给我更换,我担心的不是采购成本,而是以后的使用成本,也许160和200的差价并不大,但是使用费用我想应该还是有悬殊吧
回复
划破长空
2013年10月15日 09:43:22
21楼
这个问题曾经困扰过我,首先 看电动机有没有做软启动 没有的话 180的是可以的,要是做了软起措施 可以降低 但是降低多少不好说。