请问,有两个45KW的电动机,可以分别启动,需要选择多大的柴油发电机?有人说第一台启动45KW,第二台启动需要45*3=135,也就是说至少需要180KW柴油发电机,但也有人说启动电流虽说是三倍,但只有几十秒钟,可以不考虑,最多需要120KW就可以了,我对需要180KW的发电机组确实感到有些不可思议,只是考虑启动的那一会儿,就需要把发电机组选那么大,启动过后负载就低了,那不是太浪费了吗?请大家能不能帮我分析一下,谢谢
请问,有两个45KW的电动机,可以分别启动,需要选择多大的柴油发电机?有人说第一台启动45KW,第二台启动需要45*3=135,也就是说至少需要180KW柴油发电机,但也有人说启动电流虽说是三倍,但只有几十秒钟,可以不考虑,最多需要120KW就可以了,我对需要180KW的发电机组确实感到有些不可思议,只是考虑启动的那一会儿,就需要把发电机组选那么大,启动过后负载就低了,那不是太浪费了吗?请大家能不能帮我分析一下,谢谢
22楼
wboy8759 发表于 2013-10-14 09:59 而且电动机是空载启动哦。空载启动也不行,再说你没有离合器,液力偶合器这些东西,有些设备怎么做到空载?
回复
23楼
关于柴油发电机的选择,简单来说按照《工业与民用配电设计手册》第三版第66页进行。
如果是大型机组,孤网发电,需要考虑的条件更多,特别是无功。
回复
24楼
如果是消防水泵,应该采用星三角启动,规范有要求,这也是最简单、最经济的办法,发电机组额定输出有功功率最低不应低于180KW(一台额定运行时,另一台启动),若考虑负荷率:45X0.8+45X3=171KW,这是最低值,应选200KW。
回复
25楼
进来学习的
回复
26楼
虽然不懂 但是想学习
回复
27楼
我觉得配电手册P68有这个问题。
回复
28楼
过来学习经验,谢谢
回复
29楼
启动方式 全压启动 Y-△启动 自耦变压器65%抽头启动
kp 1.0 0.3333 0.4225
回复
30楼
全压启动1.0 Y-△启动0.3333 自耦变压器65%抽头启动 0.4225
回复
31楼
不错的资料,谢谢楼主
回复