这样开孔会对房屋结构产生影响吗? 前两天刚发了一个装修施工过程中装修师傅没有跟我讲的在承重柱上开孔的问题。我昨天去了房子里面跟现场施工的项目负责潘师傅讲了为什么这么不注意,他老是说我怎么这么不放心,这样开孔太正常了,他之前在别的地方比这个严重的多了去了。接着马上又带我到厨房看了,说厨房的热水器排气管道也开在梁上,没有关系的。我无语了,马上叫他把所有的开孔都带着给我看了一遍。下面是具体的一些情况,请各位高手指点是否对房屋结构会产生影响,在这里谢谢大家了。我家在23楼04号房,整个楼层32层。
这样开孔会对房屋结构产生影响吗?
前两天刚发了一个装修施工过程中装修师傅没有跟我讲的在承重柱上开孔的问题。04号房屋布局及承重结构(黑色实线部分为承重)
图上表示的文字是主卧室的空调孔及线槽的位置,其他两处孔未表示。
1.主卧室空调孔及承重柱外部图
其中承重柱尺寸70cmX98cm。在98这面中间位置开了个直径70mm、长度70cm的空调孔,其中还有一个空调插座盒在承重柱上面。旁边承重墙上布局了四个插座及开关盒、三根线槽,开关盒深度60mm
。这个孔由于太长,伤未伤到钢筋看不清楚。
2.入户花园空调孔图片
这是个斜孔,孔径
70mm
,长度大概在
45cm
左右。可以看出断了两根钢筋,小手指大小的直径。孔旁边是窗户。
3.厨房排气孔图片
这根梁实际高度比这个稍高一点,上面盖住了看不见。排气孔孔径80mm,孔长度大概不到30cm.未伤到钢筋。