后张法预应力钢筋锚垫板下局部受压,如下图所示,其中锚圈直径d=110mm,锚圈孔直径a=74mm,垫板厚度t=32mm。预应力钢筋面积为Ap=690.9mm2,钢筋张拉控制力σcon=1395MPa,张拉时混凝土强度fc=19.5N/mm2。锚下螺旋钢筋直径为12mm,锚下螺旋钢筋中心所围混凝土直径为dcor=208mm,间距s=60mm,fy=280MPa。试验算锚下局部受压承载力。公式:Fl
公式:Fl≤1.35βcβlfcAln
Fl≤0.9(βcβlfc+2αρvβcorfy)Aln
公式:Fl≤1.35βcβlfcAln
Fl≤0.9(βcβlfc+2αρvβcorfy)Aln
系数取值,
βc=1.0,
α=1.0
我取了锚圈直径向外各延伸一个直径d长度作为局部受压计算截面面积,d为直径作为局部受压面积,局部压力设计值为1.2σconAp,算出来的设计值比承载力大很多,请问哪里不对吗?
我取了锚圈直径向外各延伸一个直径d长度作为局部受压计算截面面积,d为直径作为局部受压面积,局部压力设计值为1.2σconAp,算出来的设计值比承载力大很多,请问哪里不对吗?