地下室基坑未支护,出现塌方。 塌方南面有一栋十二层的房子,具体见下图。这个该怎么处理。急急急!!!看过本文的还看过:混凝土垫块位置放置方法?http://bbs.co188.com/thread-8766224-1-1.html
地下室基坑未支护,出现塌方。 塌方南面有一栋十二层的房子,具体见下图。这个该怎么处理。急急急!!!
看过本文的还看过:
混凝土垫块位置放置方法?
http://bbs.co188.com/thread-8766224-1-1.html
2楼
本帖最后由 l173525246 于 2013-10-13 23:11 编辑
基坑临边到裙楼4.5米。
回复
3楼
补支护桩吧
回复
4楼
asdf861002 发表于 2013-10-14 18:13 补支护桩吧现在补不好打吧,要填土额
回复
5楼
l173525246 发表于 2013-10-14 19:13 现在补不好打吧,要填土额打钢桩呢??旁边楼的基础多深啊?
回复
6楼
这个看着好像蛮危险的!
回复
7楼
看着挺悬啊,旁边高层会不会出现沉降什么的,到时官司有的打了
回复
8楼
楼主小心了,当年震惊全国的上海一栋楼整体倒塌事件跟你这个情况就有点相像,房子一面挖空,对面用来堆土,而且随着高度的增加,遇见连续阴雨,终于整体失稳倒掉。我的个人看法如下:赶紧查看地下水,如果水位太高赶紧排,同时注意监测垂直度跟沉降观测,最好再联系设计院对北侧进行补强,因为简单的回填也许根本解决不了问题。
回复
9楼
像这样挨着楼梯近最好先做好支护在开挖
回复
10楼
t15596122979 发表于 2013-10-15 21:02 像这样挨着楼梯近最好先做好支护在开挖楼与楼挨着这么近 开挖前应该先打桩啊
回复
11楼
过来学知识的。
回复