地下室基坑未支护,出现塌方。旁边还有一栋小高层
l173525246
l173525246 Lv.2
2013年10月13日 22:25:37
来自于工地图片
只看楼主

地下室基坑未支护,出现塌方。 塌方南面有一栋十二层的房子,具体见下图。这个该怎么处理。急急急!!!看过本文的还看过:混凝土垫块位置放置方法?http://bbs.co188.com/thread-8766224-1-1.html

地下室基坑未支护,出现塌方。 塌方南面有一栋十二层的房子,具体见下图。这个该怎么处理。急急急!!!

1.jpg

QQ图片20131013221007.jpg

看过本文的还看过:
混凝土垫块位置放置方法?
http://bbs.co188.com/thread-8766224-1-1.html


QQ图片20131013221007.jpg


1.jpg

免费打赏
sunzhenwu01
2013年10月16日 15:56:31
12楼
小心吧,楼与楼直接太近了,而且你开的槽太深了
回复
xingxia41
2013年10月16日 18:10:59
13楼
路过,学习。
回复
only_ymq
2013年10月16日 19:59:24
14楼
路过 学习 等待大侠出招
回复
chunqizzm
2013年10月16日 22:53:49
15楼
路过 学习 等待大侠出招{:2_78:}
回复
jingying_2005
2013年10月17日 08:12:10
16楼
这种情况下,首先会请施工单位总工,研究一下,感觉力不从心的话,就要会请当地的土木专家会商,以拿出一套方案通过,以求得尽快通过,别错过补修的时机。
上面是解决的路径,下面说一下我的看法。
如果距12层楼较近,把楼的基础底深度与开挖处基底深比较一下,看是否在12层楼地基剪力承受范围内,如果超过界限,那只说明上面的土受各因素影响滑落,无关紧要,清理一下现场就可以了,如果基础基底在开挖处基底上方,又在剪力范围内,就需进行必要的加固处理,处理的方法有多种,单位总工同技术人员研究一套经专家通过后即可实施。(主要是看12层基础是什么形式?主要承受力传递方式?)
最后,这样的事尽快解决,不能滞后。
好了,就说这些吧,希望对你能有所帮助。
回复
甲方施工员
2013年10月17日 10:33:35
17楼
距离南面的12层建筑物多远,如果距离够远,可以继续放坡,可以土钉墙。
你这左侧的建筑物 够近 啊
你们工地是在闹着玩
回复
sjzx2012
2013年10月17日 11:46:56
18楼
做好支护在开挖
回复
zyb15023265759
2013年10月17日 14:50:12
19楼
这样的问题为什么不能引起重视呢?基坑要先支护后开挖,基坑加固措施没有做好,就盲目去开挖深基坑,导致坑两侧标高差异这么大,对已修建的房屋产生很大的影响,若坑内有地下水,而且坑外堆积土,导致两侧的侧压力相差很大,基坑可能会坍塌。
如今赶快和设计院联系,让他们给出具加固措施方案处理。并及时设置观测点,看其是否有沉降、滑移趋势,还要把坑内水及时排出。
回复
kblv999
2013年10月17日 15:48:12
20楼

路过 学习 等待大侠出招
回复
gaojwy
2013年10月17日 17:11:35
21楼
已交付的有地下室么?基础是不是筏板?筏板的话一般没有问题,是不是上荷载之后导致塌方?看你们的放坡程度上口是不是放坡还没放到位,现在看你们这坡度明显不符合要求,要是自然塌方直接加局部钢管桩支护将整个侧面进行挂网喷护,具体的措施可以有支护单位设计。