地下室基坑未支护,出现塌方。 塌方南面有一栋十二层的房子,具体见下图。这个该怎么处理。急急急!!!看过本文的还看过:混凝土垫块位置放置方法?http://bbs.co188.com/thread-8766224-1-1.html
地下室基坑未支护,出现塌方。 塌方南面有一栋十二层的房子,具体见下图。这个该怎么处理。急急急!!!
看过本文的还看过:
混凝土垫块位置放置方法?
http://bbs.co188.com/thread-8766224-1-1.html
32楼
路过 学习,希望不要下雨,不然坍塌的更厉害。
回复
33楼
胆子够大的,挨这么近就敢这么挖。
回复
34楼
设计有缺陷,基坑开挖旁有建筑物时,有要求要先做防护桩再进行开挖。有时候防护桩打好了开挖,因为水位过高,防水措施不到位,都会引起旁边建筑物下沉或坍塌。
回复
35楼
这个基坑五米有吧,我看基坑边也没什么措施,其实应该设计打一排围护,五米属于深基坑危险性较大专项施工方案要得专家论证还得,所以看见你们塌方了也是正常,现在就进机械手吧一排钢板桩得干活 别无他法
回复
36楼
这个看着好像蛮危险的!加钢板桩
回复
37楼
打钢板桩,两层并填土
回复
38楼
飘过。。。。
回复
39楼
太危险,肯定要有桩基支护。看情况是不是能打钢管比较便宜,再就是,看着蒙的薄膜是在防水的么?要注意冲刷,最好是要喷下。特别要注意沉降
回复
40楼
亡羊补牢,还不算晚
回复
41楼
楼主 是已建好的那栋坑底较深还是后挖的较深?如果是后挖的较深的话就比较危险了,建议混泥土浇筑。相反则砖砌就行了,但是一定要注意降水啊。
回复