我正在做的一个机械厂的金工车间厂房,结构是30m跨门式刚架,厂房内设有两台桥式吊车;一为5t,另一台为3t电葫芦。 刚架柱为H450×299×12×8,材质为Q235B,焊材为E4303,φ4.2和φ3.0。现场焊接柱上牛腿时不同程度地出现了多处裂纹,约有50%还强,并且全部是延迟裂纹,焊接完成后并不出现裂纹,过24小时以后才出现裂纹,经过对H型钢和牛腿钢板的材质分析均没发现问题。 因为,这是一家私企的项目,材料为甲供,材质分析没发现问题,用户不肯更换,认为是我们焊接的问题;而我们按《焊接工艺评定》所做的《焊接作业指导书》是没有问题的。

我有两个办法不知是否可行(只是我个人的想法,没与别人讲)1、采取层间预热,焊后保温缓冷。2、将牛腿与柱的连接方式改为普通螺栓或高强螺栓连接。是否可行请大家给我拿个主意。谢谢了!!
image_20131014133151.jpg

image_20131014133151.jpg

免费打赏
pknzghq
2013年10月19日 09:49:30
23楼
是否是焊条和主材的材质问题?学习下
回复
evansion
2013年10月19日 12:15:58
25楼
Q235B钢材用J422(E4303)焊条很常规的;很少出现冷裂纹的。检查下焊材质量吧!另外,是否完全熔透焊?注意焊后应力以及焊接拘束力的释放。
回复
wjch168wjch
2013年10月19日 14:09:35
26楼
这种情况应该是低温裂纹,除注意焊接工艺外还要分析工地环境的原因。
回复
a11541154_
2013年10月20日 18:16:48
27楼
个人觉得层间预热比较好,采用高强度螺栓连接不还得进行焊接吗?肯定还会有裂纹的!
回复
孙洪飞
2013年10月20日 22:20:55
28楼
你们是怎么弄的
回复
nrjzsj
2013年10月21日 07:34:07
29楼
多谢楼主分享
回复
hotwilson
2013年10月21日 23:42:00
30楼
这明显是 残余应力问题啊~
回复
lgcllsf
2013年10月22日 11:25:57
31楼
得专家论证了
回复
土木结构
2013年10月22日 22:06:04
32楼
再焊接啊
回复
l1751233729
2013年10月23日 09:41:00
33楼
焊接工艺;牛腿和柱子材料;焊条要是没问题,那只有找设计