门架柱与牛腿焊接时出现裂纹,怎样补救才可行?
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年10月14日 13:32:24
只看楼主

我正在做的一个机械厂的金工车间厂房,结构是30m跨门式刚架,厂房内设有两台桥式吊车;一为5t,另一台为3t电葫芦。 刚架柱为H450×299×12×8,材质为Q235B,焊材为E4303,φ4.2和φ3.0。现场焊接柱上牛腿时不同程度地出现了多处裂纹,约有50%还强,并且全部是延迟裂纹,焊接完成后并不出现裂纹,过24小时以后才出现裂纹,经过对H型钢和牛腿钢板的材质分析均没发现问题。 因为,这是一家私企的项目,材料为甲供,材质分析没发现问题,用户不肯更换,认为是我们焊接的问题;而我们按《焊接工艺评定》所做的《焊接作业指导书》是没有问题的。

我有两个办法不知是否可行(只是我个人的想法,没与别人讲)1、采取层间预热,焊后保温缓冷。2、将牛腿与柱的连接方式改为普通螺栓或高强螺栓连接。是否可行请大家给我拿个主意。谢谢了!!
image_20131014133151.jpg

image_20131014133151.jpg

免费打赏
tt78iii
2013年10月23日 17:20:14
34楼
牛腿是全熔透部位,这个焊工师傅焊接技术不行呀!一般都是采用气保焊焊接。
回复
年华似水流
2013年10月23日 21:49:41
35楼
一个小牛腿,很简单自己手算复核下,另外检查施工质量和焊接质量,方案2:十分可行。
回复
绝无神
2013年10月24日 09:22:13
36楼

学习了,谢谢楼主
回复
头明字c
2013年10月28日 21:37:08
37楼
焊接材料有问题我也见过啊。。还没上吊车就出问题?那我还真觉得材料有问题啊。E43用于普通碳素钢也产生延迟裂纹吗?暂时检测没见过,因为是很常用的配搭。如果受力就另外分析了,,,
回复
fang989898
2013年10月28日 21:47:38
38楼
不仅要分析钢材、焊材的材质,还要对环境等分析,是不是气温过低,没进行预热和后热等,焊道焊接前清理。这个部位是主要受力点,出现裂缝必须刨掉重焊。
回复