给排水施工问题之地漏安装质量通病
fsh624
fsh624 Lv.10
2013年10月14日 13:58:13
只看楼主

  1.现象  地漏偏高,地面积水不能排除;地漏周围渗漏。  2.原因分析 安装地漏时,对地坪标高掌握不准,地漏高出地面;地漏安装后的周围空隙,未用细石混凝土灌实严密;土建未根据地漏找坡,出现倒坡。  3.防治措施  (1)找准地面标高,降低地漏高度,重新找坡,使地漏周围地面坡向地漏;并做好防水层。  (2)剔开地漏周围漏水的水泥,支好托板,用水冲洗孔隙,再用细石混凝土灌入地漏周围孔隙中,并仔细捣实。

  1.现象


  地漏偏高地面积水不能排除地漏周围渗漏


1.jpg

2.jpg

3.gif

  2.原因分析

安装地漏时,对地坪标高掌握不准,地漏高出地面;地漏安装后的周围空隙,未用细石混凝土灌实严密;土建未根据地漏找坡,出现倒坡。

  3.防治措施

  (1)找准地面标高,降低地漏高度,重新找坡,使地漏周围地面坡向地漏;并做好防水层。


  (2)剔开地漏周围漏水的水泥,支好托板,用水冲洗孔隙,再用细石混凝土灌入地漏周围孔隙中,并仔细捣实。


  (3)根据墙体地面红线,确定地面竣工标高,再根据地面设计坡高,计算出距地漏最远的地面边沿至地漏中心的坡降,使地漏蓖子顶面标高低于地漏周围地面5mm。


  (4)地面找坡时,严格按基准线和地面设计坡度施工,使地面泛水坡向地漏,严禁倒坡。


  (5)地漏安装后,用水平尺找平地漏上沿,临时稳固好地漏,在地漏和楼板下支设托板,并用细石混凝土均匀灌入周围孔隙并捣实,再做好地面防水层。



1.jpg


2.jpg


3.gif

免费打赏
yukan5888
2013年10月25日 19:41:30
42楼
楼主总结的还是挺详细的 不过地漏一般都是漏水的问题,标高一般都不会错的
回复
小草瑜
2013年10月26日 12:41:08
43楼
学习了 。。。
回复
ssnd90
2013年10月26日 17:46:13
44楼
因为找坡比较麻烦,所以倒坡很多
回复
szg169
2013年10月28日 11:27:29
45楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
mysheng24
2013年10月28日 16:30:08
46楼

好贴,顶一下,资料整理的挺全的!
回复
qq272419547
2013年10月28日 19:07:28
47楼
一般都是先装管,再铺贴,装地漏盖
回复
shuiqianliangdian
2013年10月29日 08:53:36
48楼
很好地经验学习
回复
sunyelong
2013年10月29日 13:17:19
49楼
学习了,谢谢楼主
回复
lkzhj19860103
2013年10月29日 15:01:48
50楼
虽然是小问题,但是我觉得很值得注意。我见过我同学家一个卫生间装了3个地漏,惊叹。
回复
junkey01
2013年10月29日 17:41:59
51楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开