给排水施工问题之地漏安装质量通病
fsh624
fsh624 Lv.10
2013年10月14日 13:58:13
只看楼主

  1.现象  地漏偏高,地面积水不能排除;地漏周围渗漏。  2.原因分析 安装地漏时,对地坪标高掌握不准,地漏高出地面;地漏安装后的周围空隙,未用细石混凝土灌实严密;土建未根据地漏找坡,出现倒坡。  3.防治措施  (1)找准地面标高,降低地漏高度,重新找坡,使地漏周围地面坡向地漏;并做好防水层。  (2)剔开地漏周围漏水的水泥,支好托板,用水冲洗孔隙,再用细石混凝土灌入地漏周围孔隙中,并仔细捣实。

  1.现象


  地漏偏高地面积水不能排除地漏周围渗漏


1.jpg

2.jpg

3.gif

  2.原因分析

安装地漏时,对地坪标高掌握不准,地漏高出地面;地漏安装后的周围空隙,未用细石混凝土灌实严密;土建未根据地漏找坡,出现倒坡。

  3.防治措施

  (1)找准地面标高,降低地漏高度,重新找坡,使地漏周围地面坡向地漏;并做好防水层。


  (2)剔开地漏周围漏水的水泥,支好托板,用水冲洗孔隙,再用细石混凝土灌入地漏周围孔隙中,并仔细捣实。


  (3)根据墙体地面红线,确定地面竣工标高,再根据地面设计坡高,计算出距地漏最远的地面边沿至地漏中心的坡降,使地漏蓖子顶面标高低于地漏周围地面5mm。


  (4)地面找坡时,严格按基准线和地面设计坡度施工,使地面泛水坡向地漏,严禁倒坡。


  (5)地漏安装后,用水平尺找平地漏上沿,临时稳固好地漏,在地漏和楼板下支设托板,并用细石混凝土均匀灌入周围孔隙并捣实,再做好地面防水层。



1.jpg


2.jpg


3.gif

免费打赏
小草瑜
2014年06月03日 12:49:57
62楼
路过学习一下
回复
qq_1408348852976
2014年09月02日 17:05:40
63楼
学习了,谢谢
回复
刺猬豆沙包
2014年09月02日 20:38:53
64楼
有时候的确会有这些问题,应该认真改过
回复
angel0634
2014年09月03日 10:10:42
65楼
设计的时候建筑不看水的图,自顾自的画个地漏和找坡,施工按照水的图纸做地漏,按照建筑的找坡,就道破了。
回复

相关推荐

APP内打开