有个菲律宾项目,业主告知外线电压等级为34.5kV,60HZ,设备都是380V,1.请问可否将34.5kV直降0.4kV?有无相应电压等级的变压器?2.用干变还是油变?3.此电压等级用哪种高压柜?4.频率是60hz,对供配电设计有何影响?谢谢各位!
有个菲律宾项目,业主告知外线电压等级为34.5kV,60HZ,设备都是380V,
1.请问可否将34.5kV直降0.4kV?有无相应电压等级的变压器?
2.用干变还是油变?
3.此电压等级用哪种高压柜?
4.频率是60hz,对供配电设计有何影响?
谢谢各位!
2楼
個人意見-僅供參考~
說明如紅字
(此項目原則為美規標準)
有个菲律宾项目,业主告知外线电压等级为34.5kV,60HZ,设备都是380V,
1.请问可否将34.5kV直降0.4kV?有无相应电压等级的
变压器?
不妥, 見IEEE C57.12.01-1998 PAGE 11 就有此電壓等級之變壓器
2.用干变还是油变?
一般乾式, 若容量過大才考慮油式
3.此电压等级用哪种高压柜?
一般用美規max. 38kv或IEC 36KV
4.频率是60hz,对供
配电设计有何影响?
須考量比50HZ產生更多耗損(渦流及磁滯等鐵損都加倍...)
回复
3楼
lesonlee 发表于 2013-10-14 15:51 個人意見-僅供參考~說明如紅字非常感谢lesonlee的回复。如果34.5不能直降0.4的话,应该先降到多少?8.7kV?
回复
4楼
lampard2011 发表于 2013-10-15 10:51 非常感谢lesonlee的回复。如果34.5不能直降0.4的话,应该先降到多少?8.7kV?個人意見-僅供參考~抱歉!誤會您的意思了!您的意思是變壓器一次側34.5KV而二次側400V當然可以如此設計~然而問題是一般國際大廠是否有此規格(市場趨向)因為須另外做一具給TYPE TEST(破壞試驗)用其實您須確認34.5KV與400V之間是否有廠內需要的電壓等級???以上說明希望對您有所幫助!
回复
5楼
有35kV/0.4kV这个搞法,如果没有大的电动机,就用35kV配电。
如果有大一点的电动机,不超过400kW,可以设置35kV/0.69kV,
当然前提是业主同意这么搞,有些业主定死了电压等级。
回复
6楼
菲律宾的项目,还是别做了,一不小心被绑架甚至撕票了!
回复
7楼
本帖最后由 lampard2011 于 2013-10-15 16:19 编辑 dianqijiaoliu 发表于 2013-10-15 13:36 菲律宾的项目,还是别做了,一不小心被绑架甚至撕票了!多谢dianqijiaoliu和lesonlee的回复厂里设备功率都不是很大,总用电量2000kVA.用34.5/0.4的变压器比较省事,就是不知当地是否允许?另外国内有没有出口60HZ变压器,开关柜的厂商?
回复
8楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-15 13:36 菲律宾的项目,还是别做了,一不小心被绑架甚至撕票了!好吓人啊 :L
回复
9楼
lampard2011 发表于 2013-10-15 16:17 多谢dianqijiaoliu和lesonlee的回复厂里设备功率都不是很大,总用电量2000kVA.用34.5/0.4的变压器比较省 …一般台資都有士林大同…
回复