超长地下室混凝土掺不掺膨胀剂
yanyao1981
yanyao1981 Lv.4
2013年10月14日 15:32:13
只看楼主

问题:地下室超长,混凝土是掺膨胀剂好还是不惨膨胀剂好?有哪位能给个膨胀剂的化学分子式

问题:地下室超长,混凝土是掺膨胀剂好还是不惨膨胀剂好?有哪位能给个膨胀剂的化学分子式
免费打赏
无间道
2013年10月14日 15:45:56
2楼
膨胀剂是什么时间出来的?超长结构设计是什么时间提出来的?以前没有膨胀剂的时候,就不做超长结构了吗?
回复
yanyao1981
2013年10月14日 15:48:05
3楼
楼上教授麻烦你说的详细点:比如掺了膨胀剂比不掺膨胀好在哪里,不是你说的想当然
回复
zp_2186
2016年01月18日 09:40:55
4楼
解决超长结构 的方法有1.30~40米设置温度后浇带2.对施工措施提出要求,控制水泥用量,水灰比,混凝土养护浇筑的温度和施工养护3.适当提高楼板配筋,4.超长方向考虑增加预应力筋
回复
davyzhang6509
2016年01月21日 12:01:37
5楼
一般设计上不加,对超长设计,审图中心一般都要提问题,回复时再加上去。
回复
czcivilczcivil
2023年10月29日 09:48:50
6楼

超长结构 我们一般是先通过后浇带和膨胀加强带进行分隔,在单块的板中没有加膨胀剂

回复
甘月光
2023年11月01日 11:31:10
7楼

掺膨胀剂表面上看是有作用的,其实任意不大。从业主的角度来说,不建议加这个。要解决裂缝问题,关于还在于钢筋的配置,以及施工时的措施。

回复