PKPM中剪力墙抗剪不过 咋么解决
lwf0420101
lwf0420101 Lv.5
2013年10月14日 21:47:02
只看楼主

高层住宅 剪力墙结构 三级抗震 局部错层 地下一层 地上部分1~4标准层 层高分别为2900、1600、1300、2900(商业4500、4200,三层住宅和二层商业错层,第三层住宅和第二层商业顶平) 错层部分剪力墙加厚为250mm(其他部分200,稳定性没有问题) ,抗震等级提高一级 ,由于是局部错层 配筋率求0.25~0.5中间的适当数值 现在建模的时候 第四标准层(1300)250mm厚错层部分的剪力墙 的小跺750mm(墙身2100)变红 看配筋文件时抗剪不过 请问如何解决?在线等

高层住宅 剪力墙结构 三级抗震 局部错层 地下一层 地上部分1~4标准层 层高分别为2900、1600、1300、2900(商业4500、4200,三层住宅和二层商业错层,第三层住宅和第二层商业顶平) 错层部分剪力墙加厚为250mm(其他部分200,稳定性没有问题) ,抗震等级提高一级 ,由于是局部错层 配筋率求0.25~0.5中间的适当数值 现在建模的时候 第四标准层(1300)250mm厚错层部分的剪力墙 的小跺750mm(墙身2100)变红 看配筋文件时抗剪不过 请问如何解决?在线等
免费打赏
tontongba
2013年10月14日 22:29:55
2楼
发个截图看看
回复
nrjzsj
2013年10月20日 21:03:21
3楼
帮顶,我是来学习的
回复
ydc-80
2013年10月21日 09:38:44
4楼
发个截图过来瞧瞧就可以了。
回复
土匪的首长
2013年10月21日 09:49:26
5楼
小垛加长、加厚,砼等级提高再试算。
回复
cadxzhou
2013年10月21日 10:46:58
6楼
有三条途径可供选择:1.加厚剪力墙,2.提高混凝土强度等级,3.增加剪力墙配筋率。其中,加厚剪力墙的效果较好。
回复
lwf0420101
2013年10月21日 21:22:07
7楼
预备役老兵 发表于 2013-10-21 10:46 有三条途径可供选择:1.加厚剪力墙,2.提高混凝土强度等级,3.增加剪力墙配筋率。其中,加厚剪力墙的效果较 …谢谢 啊 问题已解决
回复
洪晓聪
2016年04月10日 10:01:28
8楼
预备役老兵 发表于 2013-10-21 10:46 有三条途径可供选择:1.加厚剪力墙,2.提高混凝土强度等级,3.增加剪力墙配筋率。其中,加厚剪力墙的效果较 …请问产生的原因是什么?
回复
洪晓聪
2016年04月10日 10:02:26
9楼
预备役老兵 发表于 2013-10-21 10:46 有三条途径可供选择:1.加厚剪力墙,2.提高混凝土强度等级,3.增加剪力墙配筋率。其中,加厚剪力墙的效果较 …如果这三种都还是不行呢,还有没有其他解决办法
回复
juzi0708
2016年08月04日 14:57:34
10楼
学习了学习了!
回复
张叁疯
2016年08月04日 17:33:12
11楼
帮顶,我是来学习的
回复

相关推荐

APP内打开