火灾自动报警图纸与强电图纸的核对?
xuebaobisheng
2013年10月14日 22:44:41
只看楼主

经理让核对消防电与强电,到底核对什么,怎么核对啊?哪位大神指导下,不甚感激.

经理让核对消防电与强电,到底核对什么,怎么核对啊?哪位大神指导下,不甚感激.
免费打赏
海夜风
2013年10月14日 23:24:02
2楼
这个问题问得比较笼统。
1。是不是要校核一下变压器容量是否满足消防用电要求?因为消防用电是应急时才用,在应急状态下,非消防负荷都要切掉。如果消防负荷大于非消防负荷,那么变压器容量以满足消防负荷为准,如果非消防负荷大于消防负荷,那么变压器容量以满足非消防负荷为准。
2。校核一下非消防负荷是否都已经能在应急状态下做到自动切除。

还有其他的,不一一列举了,留点机会楼下的补充:lol
回复
a74249941101
2013年10月15日 10:57:28
3楼
应急电源是否满足消防负荷,非消防负荷是否火灾时候切断
回复
无涯子
2013年10月15日 11:53:34
4楼
消防风机、水泵等在消控室的直接启动,消防风机、水泵的联动控制,消防应急照明的起动,非消防负荷的切断,桥架的空间配合等等,楼下继续
回复
深圳电气
2013年10月19日 14:08:07
5楼
还有是否设置强切 应急照明箱
回复
xzf113921987
2013年11月08日 13:35:06
6楼
楼主所说的消防电是指火灾自动报警系统还是消防风机、水泵等的配电系统?
回复
xuebaobisheng
2013年11月13日 22:52:07
7楼
xzf113921987 发表于 2013-11-8 13:35 楼主所说的消防电是指火灾自动报警系统还是消防风机、水泵等的配电系统?火灾自动报警系统
回复
david200901050
2013年11月14日 09:04:08
8楼
消防报警系统对强电配电柜要求 1、非消防电源强切: 对每层配电室、地下车库在火灾情况下的非消防电源进行强切; 要求:①需要强切的非消防电源电闸需要提供一组DC24V电源的继电器作为非消防电强切的动作信号,②当电闸动作后需要提供一组无源常闭点的返回信号作为非消防电电闸动作后的返回信号; 2、消防应急照明强启: 对每层配电室、地下车库的消防通道在火灾情况下的应急照明进行强制启动; 要求: ①需要强启的消防应急照明电闸需提供一组DC24V电源的继电器作为应急照明强启的动作信号;②动作后需要提供一组无源常闭点的返回信号,作为应急照明动作后的返回信号; 2、消防排烟机、送分机、加压分机、补分机强启: 对每层、消防通道及地下车库的公共区域及消防通道在火灾情况下的消防风机进行强制启动:
要求:①需要强启的风机应提供两组DC24V电源的继电器作为风机强启的动作信号;当风机动作后需要提供两组无源常开点的返回信号及两组无源常闭点的返回信号,作为风机启动前、后状态的返回信号;③当风机在自动、手动状态下应各提供一组无源常闭点、无源常开点的返回信号,作为中控室监视风机的手自动状态的返回信号。 3、防火阀: ①70防火阀:监视的需要一组常开信号;需要关闭的需要一组24V的执行器及一组常开信号②280℃防火阀:监视的需要各一组独立的常开、常闭信号,常开给消防用,常闭给风机连锁用;需要关闭的需要一组24V的执行器及各一组独立的常开、常闭信号,常开给消防用,常闭给风机连锁用。
回复
wt999
2013年12月02日 13:26:38
9楼
谢谢楼主提供资料。
回复
benben1514
2014年01月15日 17:16:32
10楼

谢谢楼主提供资料。
回复
yu2013guoqing
2014年01月16日 14:36:25
11楼
火灾自动报警系统怎么接入消防风机、水泵是不
回复