最近有个工程,3层别墅,有半地下室,200厚钢筋混凝土底板,200厚钢筋混凝土挡土墙。 基础设计的埋深在自然地坪下1.1米,选的松散卵石层,承载力180。 现场施工情况出现基础超深。实际测量下来,到持力层的标高比原来设计的抵1~2米。 两种方案: 1、砂夹石回填。但是,回填的工程量太大,而且检测麻烦,又影响工期。甲方不愿采用。 2、基础整体下沉。 问题是:1、2米的距离,要考虑对柱子有没有影响。原来设计的400大的柱子要加大吗?还是直接箍筋加密就好了?另外,柱子基础下沉了,那挡土墙的基础自然也下沉了,这样挡土墙的基础就变成了条基,而且,墙的高度就增加到了4、5米,墙的配筋也有变动。
想请教一下同行们第二种办法有没有什么更可行的措施。