混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?
混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?
23楼
一直不知道这个 50 是怎么来的,谢谢5楼大神的解释
回复
24楼
结构设计要学的真是多,又被大神们赐教了
回复
25楼
:lol
回复
26楼
补充5楼的,如果是4个吊环一起受力只能按三个吊环计算拉力,考虑各拉环间的受力不均匀。
回复
27楼
一介书生的内容我已经抄写下来了,厉害谢谢
回复
28楼
高手。。。
回复
29楼
jjt519 发表于 2013-10-16 15:51 顶,感谢5楼的大神,210/(1.2x1.2x1.4x1.5x1.4)=50270/210=65/50这是我看到的公式 但不是很清楚1.2x …请问你这个公式是在哪里看到的啊?
回复
30楼
一介书生第二 发表于 2013-10-16 16:44 超载系数、吸附系数、动力系数、钢筋弯折引起的应力集中系数、钢筋角度影响系数请问哪里有详细讲解吗?这些系数您是在哪里看到的呢?
回复
31楼
学习了,谢谢
回复
32楼
谢谢楼主分享啊,很好的资料。
回复