电梯吊钩应力的计算
jjt519
jjt519 Lv.3
2013年10月15日 10:07:03
只看楼主

混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?

混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?
免费打赏
yanghs1990
2016年09月22日 17:01:48
33楼
中国大兵 发表于 2015-12-16 16:55 请问哪里有详细讲解吗?这些系数您是在哪里看到的呢?
回复
又被占用了
2016年09月22日 20:27:48
34楼
多谢楼主分享
回复
boxin0724
2016年12月13日 15:29:44
35楼
多谢楼主分享
回复
jiegoumowang
2017年02月23日 17:46:17
36楼
多谢大神讲解
回复
给我个橘子
2017年03月21日 09:42:44
37楼
厉害了我的哥
回复
天地不言
2017年04月09日 16:04:29
38楼
学习了,公路中吊环计算允许拉应力是50MPa
回复
大林
2017年04月13日 16:19:58
39楼
见2002版混凝土规范的条文说明
回复
机械迷城
2017年04月14日 09:12:36
40楼
一介书生第二 发表于 2013-10-15 18:41 吊环的受力比较复杂,不可控因素较多,所以在确定吊环的承载力时,综合考虑了超载系数、动力系数、钢 …大神!!高手
回复
阿土222
2017年04月14日 23:24:57
41楼
谢谢楼主分享
回复
kugou413583943
2017年11月21日 10:42:14
42楼
电梯吊钩应力计算如下
HPB300:270/(1.2x1.2x1.4x1.5x1.4)=65
构件自重荷载分项系数1.2、吸附作用引起的超载系数1.2、钢筋弯折后的应力集中对强度的折减系数1.4、动力系数1.5、钢丝绳角度对吊环承载力的影响系数1.4