水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌如何处理
hzlan_ch
hzlan_ch Lv.4
2013年10月15日 10:08:29
只看楼主

水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?

水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?
免费打赏
晨曦黑夜
2013年10月20日 20:40:50
32楼

很感谢楼主的指导....
回复
hzlan_ch
2013年10月21日 10:41:56
33楼
hhhxl 发表于 2013-10-19 11:04 1、泵房采用半地下式;2、增设抽真空系统;3、采用自吸水泵。高手有做过实际的案例吗?主要这个项目有两个致命点,一个是水池底低于机房底,一个是水池和机房距离太远。引水罐接到水池感觉距离太长了,引水罐是否一定要接到水池?我想直接接自来水呢?
回复
hzlan_ch
2013年10月21日 10:42:53
34楼
hzlan_ch 发表于 2013-10-18 16:04 或者直接把水泵装在水池下面,抽到120m远的机房里进行循环处理同志们,这么做大家觉得有什么意见?
回复
zl553706371
2013年10月23日 14:33:06
35楼
我也有这个问题,求解答啊
回复
mysheng24
2013年10月24日 09:48:18
36楼
hzlan_ch 发表于 2013-10-18 11:29 谢谢啦,找来看看呵呵 简单的就是吧 水池的容积增加个10%,就好了
回复
冰海许
2013年10月27日 09:32:41
37楼
使用潜污泵,它有自控系统,低于一定高度就不用排水,到达这个高度就可以启动泵抽水了。
回复
王农勤
2013年10月27日 09:56:45
38楼
hzlan_ch 发表于 2013-10-18 11:29 谢谢啦,找来看看有:DBZ、DB单相清水自吸泵,DBZ、DB单相清水自吸泵有高扬程、低消耗,自吸功能适用于水打循环和提水。(自吸泵的工作原理是:水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。自吸泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可)
回复
给排水农民工
2013年10月28日 08:46:44
39楼
水池底部做个集水坑
回复
hzlan_ch
2013年10月28日 10:54:28
40楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-27 09:56 有BZ、DB单相清水自吸泵,DBZ、DB单相清水自吸泵有高扬程、低消耗,自吸功能适用于水打循环和提水。(自吸 …自吸泵对于吸水高差和吸水管长度有什么限制?这个项目高差4.5m,距离120m,感觉很困难啊
回复
波澜不惊bobo
2013年10月28日 11:41:28
41楼
吸水管底部装个底阀,主要底阀泡在水里,水管里就一直有水。