水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?
水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?
42楼
坐等各位争辩
回复
43楼
chendong-004 发表于 2013-10-28 11:41 吸水管底部装个底阀,主要底阀泡在水里,水管里就一直有水。底阀装在哪个部位?水池底的吸水处?
回复
44楼
吸水管高于水池底不要紧,设置最低水位要高于吸水管。看是否为消防泵了,要是消防泵必须自灌,不是消防泵可以考虑真空泵
回复
45楼
19843414 发表于 2013-10-30 16:14 吸水管高于水池底不要紧,设置最低水位要高于吸水管。看是否为消防泵了,要是消防泵必须自灌,不是消防泵可 …大流量、远距离、高差3-4m,真空泵不行
回复
46楼
水i也设计一般都有集水槽 ,集水槽水位低于水池底局部水泵吸入口可加底阀进行排除。
回复
47楼
土木在线是个好地方
回复
48楼
学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
49楼
我以前遇到过这种情况,采取的方式就是加设底阀,简单经济有效。
回复
50楼
吸水管末端装底阀,出水管止回阀之前接一条DN20补水管
回复
51楼
谢谢楼主分享 ~感谢
回复