水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌如何处理
hzlan_ch
hzlan_ch Lv.4
2013年10月15日 10:08:29
只看楼主

水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?

水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?
免费打赏
chuangyishejiyuan
2013年10月29日 13:32:59
42楼
坐等各位争辩
回复
hzlan_ch
2013年10月30日 11:26:06
43楼
chendong-004 发表于 2013-10-28 11:41 吸水管底部装个底阀,主要底阀泡在水里,水管里就一直有水。底阀装在哪个部位?水池底的吸水处?
回复
19843414
2013年10月30日 16:14:24
44楼
吸水管高于水池底不要紧,设置最低水位要高于吸水管。看是否为消防泵了,要是消防泵必须自灌,不是消防泵可以考虑真空泵
回复
hzlan_ch
2013年10月31日 09:33:01
45楼
19843414 发表于 2013-10-30 16:14 吸水管高于水池底不要紧,设置最低水位要高于吸水管。看是否为消防泵了,要是消防泵必须自灌,不是消防泵可 …大流量、远距离、高差3-4m,真空泵不行
回复
xmf777999
2013年11月02日 04:47:24
46楼
水i也设计一般都有集水槽 ,集水槽水位低于水池底局部水泵吸入口可加底阀进行排除。
回复
taojunfeng520
2013年11月03日 12:02:36
47楼

土木在线是个好地方
回复
zdhzdh_912
2013年11月06日 15:49:17
48楼
学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
swq2013
2013年11月08日 11:29:43
49楼
我以前遇到过这种情况,采取的方式就是加设底阀,简单经济有效。
回复
hyh024
2013年11月08日 14:37:06
50楼
吸水管末端装底阀,出水管止回阀之前接一条DN20补水管