保护测量CT变比一般选计量CT的几倍,哪本规范
zhangq_2011
2013年10月15日 11:20:39
来自于变压器
只看楼主

请确切的告诉我哪本规范有,可以作为依据的,还有常规做法,谢谢

请确切的告诉我哪本规范有,可以作为依据的,还有常规做法,谢谢
免费打赏
lesonlee
2013年10月15日 17:02:57
2楼
個人意見-僅供參考~

一般50/51 RELAY保護用是跟計量一樣~
但用於87 RELAY保護用就須視系統而定~
至於其中技術參數選用才是技術專業

參考標準如下
國標 GB 1208
歐規 IEC 60044-1
美規 IEEE C57.13

另外美規COLOR BOOK系列(基本電學理論)
IEEE 242有基本的保護用CT介紹
回复
zsphn6666
2013年10月25日 11:01:07
3楼
保护级CT和计量测量级CT变比一样。
回复
张箔
2013年10月26日 08:37:54
4楼
是的楼上正解,只是准确等级不一样,一般计量要选0.2S到0.5S的,保护5P或10P具体看情况
回复
zsphn6666
2013年12月13日 09:19:13
5楼
变比是一样的,就是准确等级是一样的。
回复
a565813032
2013年12月28日 12:41:15
6楼
同意。。。。。。。。。
回复
xintgzl
2014年01月01日 22:09:52
7楼
互相学习共同进步
回复
wujiang6605
2014年03月23日 17:27:44
8楼
学习了。谢谢。