请教各位暖通前辈啊!约克多联机空调外机总是报警,肿么办啊?
chaihua9966
2013年10月15日 15:09:25
来自于中央空调
只看楼主

办公楼使用的约克数码涡旋多联机,两台10HP的外机带14台内机,故障表述:1、外机总是报DLT保护故障,但是测量系统压力正常,其他元件均正常,每天还是报警!头疼啊,修理实在无法从下手!还望各路前辈帮忙啊!:'(

办公楼使用的约克数码涡旋多联机,两台10HP的外机带14台内机,故障表述:1、外机总是报DLT保护故障,但是测量系统压力正常,其他元件均正常,每天还是报警!头疼啊,修理实在无法从下手!还望各路前辈帮忙啊!:'(
免费打赏
zbc0203
2013年10月16日 10:52:21
2楼
现场对调故障压缩机与正常压缩机DLT探头。对调后,若原故障压缩机机仍旧报故障,则为系统故障,若故障发生发生在正常压缩机机上更换DLT.
回复
chaihua9966
2013年12月10日 10:27:24
3楼
zbc0203 发表于 2013-10-16 10:52 现场对调故障压缩机与正常压缩机DLT探头。对调后,若原故障压缩机机仍旧报故障,则为系统故障,若故障发生发 …多谢,是系统问题
回复
co1441608373164
2015年09月08日 15:31:42
4楼
加点制冷剂
回复
zhabudao
2015年09月08日 17:49:25
5楼
找厂家,他们会解决的
回复
co1469027137293
2016年07月21日 00:28:30
6楼
楼主最后怎么解决的??学习。。。。。。。