本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-15 16:10 编辑 主次梁相交处的每侧3根附加箍筋间距50mm,50间距怎么理解?依据在哪?11G101-1-87页也没提到附加箍筋间距要求。我想问一下为什么是50mm,既然是附加,难道不会和梁内正常箍筋@100间距重叠吗?
本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-15 16:10 编辑
主次梁相交处的每侧3根附加箍筋间距50mm,50间距怎么理解?依据在哪?
11G101-1-87页也没提到附加箍筋间距要求。
我想问一下为什么是50mm,既然是附加,难道不会和梁内正常箍筋@100间距重叠吗?
2楼
放多少附加箍筋以及距离多少是需要计算过的,不是一概二轮50间距。
回复
3楼
箍筋间距最小不是应该100吗
大部分很多人采用@50的通用做法是怎么考虑的?
回复
4楼
本帖最后由 sudengxiong 于 2013-10-15 19:23 编辑
找《混规》GB50010-2010
9.2.9 、9.2.11 局部配筋上有说明
回复
5楼
洛听雨 发表于 2013-10-15 18:46 箍筋间距最小不是应该100吗 大部分很多人采用@50的通用做法是怎么考虑的?主次梁相交加的是附加箍筋、它是按《混规》另外设置的
回复
6楼
谢谢楼上回答,头像很漂亮。
再问一句怎么摆放,难道不会重叠吗?
回复
7楼
这里的50不是指附加箍筋的间距,而是第一个附加箍筋与次梁外边缘的距离。这是一种常规做法,即支座边的这个箍筋距离采用50mm。
回复
8楼
没有规定附加箍筋为50;
这里的附加箍筋主要是承受集中力的;
附加箍筋应该与受剪箍筋合并一起。
回复
9楼
静定天下 发表于 2013-10-15 20:30 没有规定附加箍筋为50;这里的附加箍筋主要是承受集中力的;附加箍筋应该与受剪箍筋合并一起。箍筋水平间距 应该保持一定间距 你说的合并如是重叠的话 那么无法实现的。
回复
10楼
洛听雨 发表于 2013-10-16 16:20 箍筋水平间距 应该保持一定间距 你说的合并如是重叠的话 那么无法实现的。合并调节间距~不是重叠
回复
11楼
这里的50不是指附加箍筋的间距,而是第一个附加箍筋与次梁外边缘的距离。这是一种常规做法,即支座边的这个箍筋距离采用50mm。
回复