新接手的螺杆压缩机,中央空调系统用。一个机头两片蒸发器上下两个外平衡膨胀阀控制,当时回气管与机头外壳有冷凝水积聚在表面,排气温度较低,加载时只有44度,而且油镜有白泡沫翻滚,询问单位制冷的车间,说应该是回液量大了,可以试调整膨胀阀,但机子是两个膨胀阀,说这种系统上下两个膨胀阀很难调整一致,所以没帮调整。后来自己通过查询资料,对膨胀阀进行调整后,(保持状态时)回气温度为12-15度,排气温度70度,低压0.5Mpa,高压1.4Mpa,状态看似正常,液镜但还有轻微白泡沫翻滚,个人担心会液击,就将供液阀关小两圈,基本上没白泡沫了,我这样调整的对吗?
虚心请教各位大大,多谢提供宝贵建议,谢谢。
2楼
其实再稍微将两只膨胀阀用同样的幅度关小一点即可,供液阀不必关小。
回复
3楼
正确!支持。
回复
4楼
谢谢版主的建议,:)
回复