剪力墙结构——轴压比
cjwatch123
cjwatch123 Lv.3
2013年10月15日 21:22:33
来自于PKPM
只看楼主

我做的是地上34层,地下3层的住宅剪力墙,嵌固在正负零,结构计算后地上一层,也就是模型里的第四层,墙肢轴压比0.72,往上一层就是0.50,再往上一层就是0.48,地上一层0.70的轴压比有问题,但不知道怎么回事。我将模型拷贝出来一个,将地下室不组装进去算了一遍,就正常了,一层0.53,二层0.50,三层0.48.请问这是为什么啊?怎么解决啊?谢谢!

我做的是地上34层,地下3层的住宅剪力墙,嵌固在正负零,结构计算后地上一层,也就是模型里的第四层,墙肢轴压比0.72,往上一层就是0.50,再往上一层就是0.48,地上一层0.70的轴压比有问题,但不知道怎么回事。我将模型拷贝出来一个,将地下室不组装进去算了一遍,就正常了,一层0.53,二层0.50,三层0.48.请问这是为什么啊?怎么解决啊?谢谢!
免费打赏
下一个午后
2013年10月16日 08:45:23
2楼
试着将地下室墙做厚一点

a317787887:越厚越会有这种情况

回复
溪溪爸爸
2014年03月23日 22:22:39
3楼
同样问题,谢谢帮忙解答一下吧?