3万平米的小区应该用多大的循环泵?
bengpao198354
2013年10月16日 00:16:49
来自于采暖供热
只看楼主

新手哈,学习中,不喜勿喷,现在我们公司供热最后一个换热站一次网不循环,怀疑是循环泵问题,想问下大师们3万平米的小区应该用多大的循环泵?

新手哈,学习中,不喜勿喷,现在我们公司供热最后一个换热站一次网不循环,怀疑是循环泵问题,想问下大师们3万平米的小区应该用多大的循环泵?
免费打赏
hvacmfd
2013年10月23日 13:32:56
22楼
跟你的系统有关系吧
回复
ahtk
2013年10月23日 14:09:25
23楼
90立方米每小时,扬程32米的循环泵较保险。
建议参考13楼的意见
回复
zhy464185097
2013年10月23日 15:45:13
24楼
:lol:lol怎么没人说呢
回复
xiao888hong
2013年10月23日 19:17:19
25楼
这个循环泵属于热力外网的知识了,学习中!
回复
gbwu
2013年10月24日 09:08:29
26楼
这个得根据具体情况,你这点条件,估都估不出来,确定水量和扬程
回复
jesslee887
2013年10月24日 15:49:39
27楼
:)一次网不循环和3w平有什么关系,3W平里都是二次网,一次网不循环解决一次网的问题,盯着3W平二次网算流量、扬程有什么用呢???
回复
yu_348300781
2013年11月07日 09:15:14
28楼
一平米3斤水,50立方足够了,剩下的就是选扬程了,循环泵运行怎么样?你的信息量太少了
回复
wjj520184
2013年11月12日 11:28:20
29楼

我觉得楼主应该把问题描述得更加仔细一些,就一个三万平米的小区,信息量太小了。
现在是一次管网不循环,问题可能是
1. 水泵扬程过小, 无法克服局部以及沿程阻力。
2. 管道发生了堵塞, 使得局部阻力急剧增大, 水流不通。
3. 设备发生堵塞。
暖通水泵扬程一般在5~50m之间 , 选扬程最主要是看进出水压差。 如扬程35m为例, 进水高度如果在60m , 那么那么理论出水高度=60+35=95m , 如果是闭式空调水系统中,所有管道,设备对水的阻力等于水压差等于你要选的水泵扬程 ,进出水高度其实是一样的 ,扬程全部转化成对水的阻力损失,计算出阻力损失即为所需水泵的扬程。阻力组成部分 (1)冷水机组阻力在60-100kpa (2)水管,集水器等阻力在120-200kpa (3)空调末端设备20-50kpa (4)阀体阻力一般不小于40kpa 1m扬程=10kpa
回复
一夜江湖之路人
2014年04月25日 13:52:30
30楼
有压差才能流动,有温差才能换热:lol
回复
平平淡淡
2014年05月21日 15:20:52
31楼
看一下管道旁通是否关闭,
回复

相关推荐