一次网不循环的原因是什么?
bengpao198354
2013年10月16日 00:24:26
来自于采暖供热
只看楼主

最后一个换热站一次网供水压力和回水压力相同,怎么破?

最后一个换热站一次网供水压力和回水压力相同,怎么破?
免费打赏
jwwlkj2013
2013年10月16日 10:41:25
2楼
表示不知道。 。 。
回复
q963692270
2013年10月16日 20:21:16
3楼
求高手解答,坐等学习
回复
我就一个角
2013年10月16日 21:01:51
4楼
这种情况可能有以下几个原因
1、最后一个换热站一次网资用压力不够。
解决办法,核算一次网水力情况,根据自用压情况,选择合适的泵加压。
2、管道有堵塞情况,或者有破损
解决办法:检查一次网管路情况
回复
bengpao198354
2013年10月16日 22:07:24
5楼
跪求高手:Q:Q:Q:Q:Q
回复
ejiade
2013年10月17日 07:57:15
6楼
应该是泵的问题吧!
回复