求一个漏电断路器和微型漏电断路器的问题,谢谢,我看错了,帮帮忙
扬州亿隆电气
2013年10月16日 10:14:00
只看楼主

我设计的时候看错了!P=10KW的箱子,总开关 是漏电断路器T1N160/TMD/R40A/4P 300mA 0.5S,支路共7路 ( 微型漏电断路器 6路C16A/30mA/1P +1路 微型断路器C20A/4P)!我总开关看错了,设计成了微型漏电断路器!所以设计成PZ30箱!现在箱子换不了了,已经安在墙上了!我想把总开关换成微型漏电断路器可以吗?如果可以换的话,可以把施耐德的型号告诉我吗?谢谢了

我设计的时候看错了!P=10KW的箱子,总开关 是漏电断路器T1N160/TMD/R40A/4P 300mA 0.5S,支路共7路 ( 微型漏电断路器 6路C16A/30mA/1P
+1路 微型断路器C20A/4P)!我总开关看错了,设计成了微型漏电断路器!所以设计成PZ30箱!现在箱子换不了了,已经安在墙上了!我想把总开关换成微型漏电断路器可以吗?如果可以换的话,可以把施耐德的型号告诉我吗?谢谢了
免费打赏
2013年10月18日 10:17:04
2楼
呵呵,总负荷10KW的三相四线电源,电流不到20A, 漏电断路器T1N160/TMD/R40A/4P 300mA 0.5S足够啦,为什么要换啊——???
回复
sunsun878
2013年10月18日 11:03:26
3楼
{:2_77:}有难度啊
回复
扬州亿隆电气
2013年10月22日 09:29:26
4楼
匿名者 发表于 2013-10-18 10:17 呵呵,总负荷10KW的三相四线电源,电流不到20A, 漏电断路器T1N160/TMD/R40A/4P 300mA 0.5S足够啦,为什么要 …你好,原图纸的总开关型号是这个,不错!但是我现在用的是微型断路器,不是原图的塑壳断路器,可以不? 我选的时代的型号:EA9RN4C6330C 4P C63A/30mA/AC类
回复