灌注桩桩底高程没到位怎么办?
luffyone
luffyone Lv.3
2013年10月16日 11:23:31
来自于桥梁工程
只看楼主

护筒标高的弄错了,导致桩基整体上移了,没到设计桩底高程。是柱桩。求解决方案!

护筒标高的弄错了,导致桩基整体上移了,没到设计桩底高程。是柱桩。求解决方案!

免费打赏
yf627501114
2013年10月19日 22:32:34
12楼
我现在正在做钻孔灌注桩 给我提醒啦
回复
luffyone
2013年10月20日 09:25:20
13楼
yrxv 发表于 2013-10-17 17:50 即使灌浆,也要做静载试验,因为没有办法计算。加大承台尺寸,对于群桩或许有用,对单桩就难说了,结果只 …是群桩 9根桩
回复
wgq1740
2013年11月21日 22:20:01
14楼
找设计 如果有富余桩长就好说了 如果没有 那就复杂点了
回复
淡紫幽香
2013年11月22日 08:21:30
15楼
旭日东升 发表于 2013-10-16 14:09 这个处理方法有:1、请设计人员到现场,将实际桩长告诉设计人员,再验算一次,承载力还差多少?2、如果 …可以先请检桩单位检一下实际长度,汇通设计单位,重新计算此桩的承载力与设计相差多少,如果误差在容许范围内,就可以做个变更,否则,按楼主说法处理
回复
lz986670637
2013年11月23日 19:14:07
16楼
那肯定是群桩,摩擦桩深度差两三米无大碍,况且现在设计安全系数提的高。提请设计院那是吹牛,工期,费用不实际。
回复
花都阿门
2013年11月24日 11:47:15
17楼
一般设计院不会承提这个桩底入岩深度不够的责任,要不重冲重来,要不补桩
回复
a451823815
2013年11月24日 23:03:33
18楼
我这边挖孔桩,本来设计是摩擦桩,现在岩石层太厚,挖不动了。也没到位,总工说是抬桩处理,也是桩接柱
回复
hutingzhi
2013年11月25日 16:25:56
19楼
tmxkgqh 发表于 2013-10-17 10:11 第2条解决方案,是不是需要提前放置注浆管才可以啊?像这种情况,桩基已经施工完成,应该不会预埋这种管子 …不需要预埋注浆管的:lol
回复
yuqingjiang1986
2014年11月11日 14:08:27
20楼
就看你上移多少了 不多的话 是无所谓的
回复
wcxu1
2014年11月12日 13:18:23
21楼
先自查,搞清楚差了多少,再请设计人员复核,如果复核通过,ok,不通过,请设计出加固处理方案。如果不能加固。返工。