护筒标高的弄错了,导致桩基整体上移了,没到设计桩底高程。是柱桩。求解决方案!
护筒标高的弄错了,导致桩基整体上移了,没到设计桩底高程。是柱桩。求解决方案!
12楼
我现在正在做钻孔灌注桩 给我提醒啦
回复
13楼
yrxv 发表于 2013-10-17 17:50 即使灌浆,也要做静载试验,因为没有办法计算。加大承台尺寸,对于群桩或许有用,对单桩就难说了,结果只 …是群桩 9根桩
回复
14楼
找设计 如果有富余桩长就好说了 如果没有 那就复杂点了
回复
15楼
旭日东升 发表于 2013-10-16 14:09 这个处理方法有:1、请设计人员到现场,将实际桩长告诉设计人员,再验算一次,承载力还差多少?2、如果 …可以先请检桩单位检一下实际长度,汇通设计单位,重新计算此桩的承载力与设计相差多少,如果误差在容许范围内,就可以做个变更,否则,按楼主说法处理
回复
16楼
那肯定是群桩,摩擦桩深度差两三米无大碍,况且现在设计安全系数提的高。提请设计院那是吹牛,工期,费用不实际。
回复
17楼
一般设计院不会承提这个桩底入岩深度不够的责任,要不重冲重来,要不补桩
回复
18楼
我这边挖孔桩,本来设计是摩擦桩,现在岩石层太厚,挖不动了。也没到位,总工说是抬桩处理,也是桩接柱
回复
19楼
tmxkgqh 发表于 2013-10-17 10:11 第2条解决方案,是不是需要提前放置注浆管才可以啊?像这种情况,桩基已经施工完成,应该不会预埋这种管子 …不需要预埋注浆管的:lol
回复
20楼
就看你上移多少了 不多的话 是无所谓的
回复
21楼
先自查,搞清楚差了多少,再请设计人员复核,如果复核通过,ok,不通过,请设计出加固处理方案。如果不能加固。返工。
回复