关于有延时自闭冲洗阀的住宅建筑,设计秒流量计算的问题,求解!!标题要长啊!!!!
shijianshis
2013年10月16日 17:06:38
只看楼主

举个例子,6层的住宅建筑,层高3m,每户1大便器延时自闭阀; 1户/3.5人、每户/q0=250、Ng=8.0每户、Kh=2.5、U0=0.016,有的单位省略,你们懂的 按规范(建筑给水排水设计规范2009年版)37-38页 概率法计算,算出来3、4、5、6层的管段流量都小于1.20。没有达到延时自闭阀的额定流量。—— 是不是住宅的也是按规范3.6.5条公建计算方法,39页注写的那样计算:自闭冲洗阀给水当量均

举个例子,6层的住宅建筑,层高3m,每户1大便器延时自闭阀;
1/3.5人、每户/q0=250Ng=8.0每户、Kh=2.5U0=0.016,有的单位省略,你们懂的
按规范(建筑给水排水设计规范2009年版)37-38 概率法计算,算出来3456层的管段流量都小于1.20。没有达到延时自闭阀的额定流量。——
是不是住宅的也是按规范3.6.5条公建计算方法,39页注写的那样计算:自闭冲洗阀给水当量均0.5计,每段管子流量计算结果+1.20

(条文说明3.6.4说的大便器延时冲洗阀不能折算给水当量直接计算,只能将计算结果附加1.20L/s的流量。。____________ 如果是带延时自闭阀的住宅建筑这样计算的话,那规范附录E没多大用?、天正给排水提供的住宅建筑计算功能算出来的结果也不行啊)
免费打赏
shijianshis
2013年10月17日 09:29:18
2楼
按规范3.6.1,居住小区的室外给水管道设计流量(服务人数小于表3.6.1的情况)也是那样计算+1.2?
回复
ulfnsse
2013年10月17日 11:24:04
3楼
学习中,不过,规范有说过吧。这就跟排水样,加一个最大的卫生器具的流量呀。
回复

相关推荐