现有GGD出线柜1台,5路开关前后安装,其中三路需用母排,另2路为电缆,母排为630A的,电缆是4*35的,均为上出线,请问该如何出线?柜体800*600
现有GGD出线柜1台,5路开关前后安装,其中三路需用母排,另2路为电缆,母排为630A的,电缆是4*35的,均为上出线,请问该如何出线?柜体800*600
32楼
1、建议母线槽连接至柜顶,做终端箱,母线槽在终端箱内做电缆连接至断路器,因柜宽及柜深800*600,母线槽3条同时进柜,安装空间不够,故通过电缆进行转接。
2、出线柜侧面安装一台空柜,母线槽中的两条可通过水平连接至空柜,通过空柜连接母线槽,另一条母线槽可通过柜顶做终端箱连接母线槽至断路器。
回复
33楼
:):):):):):):):):):):):):):)
回复
34楼
来学学习的:lol
回复
35楼
:victory:偷偷的学习了:lol
回复
36楼
路过学习,谢谢分享!
回复
37楼
我们一般采用电缆过度到开关
回复
38楼
是多个设备,主要是3个始端箱在柜子上能做的起来吗?柜子才800*600
回复
39楼
好好学习了,慢慢理解中
回复
40楼
xuruiyu1 发表于 2013-10-17 14:41 还有柜宽看柜子里的接线方式和器件来定,最小有1050,最大1600,但也没800*600那么小的GGD柜子吧,是不是别 …GGD柜子高度都是2200,宽度大的1200,小的可以600,厚度600-1000。
回复
41楼
回32楼,与其做一台空柜子过渡,倒不如把断路器装到新柜子里,免得脱裤子放屁。
回复